Motore 400V-690V
Motore da 45 kW avvolgimento 400V/660V assorbimento 87A/50A avviamento stella triangolo.
Motore ventilatore aspirazione in una falagnameria.
Mi sono accorto giorni fa, che scaldava eccessivamente, ieri grazie ad il giorno festivo(San marino) ho controllato l'assorbimento con la pinza amperometrica, su entrambe le 6 fasi avevo una corrente che si aggirava intorno hai 53 A.
Problema n'1:- io non dovrei trovarmi una corrente( con motore a regime) di 87A?
Problema n'2:- i cavi dell'avvolgimento erano bruciati all'interno della calotta motore.
Problema n'3:- il motore è vissuto solamente 4mesi
Cosa potrebbe essere?
Io ho controllato il relè stella triangolo, pensavo che rimanesse bloccato a stella, questo forse spiegherebbe la corrente bassa. Ma lui funziona bene.
Che problema potrebbe esserci?
grazie per l'aiuto
Motore ventilatore aspirazione in una falagnameria.
Mi sono accorto giorni fa, che scaldava eccessivamente, ieri grazie ad il giorno festivo(San marino) ho controllato l'assorbimento con la pinza amperometrica, su entrambe le 6 fasi avevo una corrente che si aggirava intorno hai 53 A.
Problema n'1:- io non dovrei trovarmi una corrente( con motore a regime) di 87A?
Problema n'2:- i cavi dell'avvolgimento erano bruciati all'interno della calotta motore.
Problema n'3:- il motore è vissuto solamente 4mesi
Cosa potrebbe essere?
Io ho controllato il relè stella triangolo, pensavo che rimanesse bloccato a stella, questo forse spiegherebbe la corrente bassa. Ma lui funziona bene.
Che problema potrebbe esserci?
grazie per l'aiuto
, per cui, come ti diceva giustamente candy, è normale che il motore surriscaldi fino a passare a miglior vita.