Pagina 1 di 1

Reattanza generatore sincrono

MessaggioInviato: 11 giu 2012, 13:54
da florenciablu
Buongiorno,
tra i dati di targa di un generatore sincrono non ho il valore della reattanza, vorrei sapere se tale valore può essere ricavato solo sperimentalmente o se c'è una formula per calcolarlo a partire dagli altri dati di targa.
Grazie!
FB

Re: Reattanza generatore sincrono

MessaggioInviato: 11 giu 2012, 14:29
da bomber
La reattanza sincrona di un alternatore di media taglia è circa 1 p.u quindi se mi riferisci i dati della potenza apparente nominale e della tensione ti calcolo il valore in ohm.

Ciao

Re: Reattanza generatore sincrono

MessaggioInviato: 11 giu 2012, 14:40
da florenciablu
Come la calcoleresti?

Re: Reattanza generatore sincrono

MessaggioInviato: 11 giu 2012, 15:22
da bomber
Io la calcolerei così: noti i valori di Vn e Sn l'impedenza di base è ad esmepio 20^2kV/150MVA=2.66 ohm quindi stimando una Xs di circa 1.1 ottengo 2.9 ohm

[img]CodeCogsEqn.gif[/img]

Re: Reattanza generatore sincrono

MessaggioInviato: 11 giu 2012, 15:26
da RenzoDF
Non immagine ma codice Latex, grazie.

Re: Reattanza generatore sincrono

MessaggioInviato: 11 giu 2012, 15:28
da bomber
Ci ho provato ma seguendo questa guida non sono risucito a capire come si fa, mi puoi dire dove è scritto?

viewtopic.php?f=4&t=12776

Re: Reattanza generatore sincrono

MessaggioInviato: 11 giu 2012, 15:31
da RenzoDF
bomber ha scritto:Ci ho provato ma seguendo questa guida non sono risucito a capire come si fa, mi puoi dire dove è scritto? viewtopic.php?f=4&t=12776

Quando usi l'equation editor di codecogs

copia il codice nella finestra giallina, per esempio
Codice: Seleziona tutto
\sqrt{a^2+b^2}

non l'immagine .gif

.... e poi lo incolli fra i tag tex che ottieni con relativo pulsate tex in alto a destra nella finestra di scrittura post di EY, per ottenere

\sqrt{a^2+b^2}

Re: Reattanza generatore sincrono

MessaggioInviato: 11 giu 2012, 16:08
da bomber
xfetto grazie la prox volta ci provo...\frac{ciao}{ciao}