Pompa sommersa e sovraccarichi

MessaggioInviato: 18 lug 2012, 8:51
da bomber
Ciao,

premetto che devo fare una diagnosi al telefono e quindi non ho avuto modo di vedere ne testare la pompa in questione. Da quello che mi dicono la pompa si aziona, funziona per un certo periodo di tempo (breve ma non brevissimo penso l'ordine dei minuti) e poi si spegne per intervento del magnetotermico. Se per ipotesi escludo problemi idraulici o dell'autoclave, è giusto imputare il problema al condensatore? Voi cosa ne pensate :?:

P.S il condensatore è lì da più di una decina di anni senza essere mai stato sostituito.

Dati Pompa:
Marca:Lowara
Monofase a induzione con condensatore permanente da 16uF
Vn=230V

Re: !!!!!!Pompa sommersa e sovraccarichi!!!!!

MessaggioInviato: 18 lug 2012, 8:54
da mir
bomber ha scritto:è giusto imputare il problema al condensatore?

no.
verificare il gruppo pompa.

Re: !!!!!!Pompa sommersa e sovraccarichi!!!!!

MessaggioInviato: 18 lug 2012, 9:03
da bomber
per gruppo pompa intendi che c'è un problema idraulico/meccanico sulla girante o qualcosa che interessa direttamente il motore? Non ti chiedo di essere più preciso perché difficile con i pochi dati che ho fornito ma almeno di spiegarmi meglio quale potrebbe essere secondo te la causa/e.

Thanks

Re: Pompa sommersa e sovraccarichi

MessaggioInviato: 18 lug 2012, 11:14
da attilio
Col condensatore "sgonfio" la pompa difficilmente si avvierebbe.
L' intervento della protezione magnetotermica dopo alcuni minuti di lavoro, indica una situazione di sforzo anomalo, che comporta una corrente nell' avvolgimento statorico sensibilmente superiore alla nominale.

Può trattarsi di un grippaggio parziale, o di un problema ai cuscinetti, come ha detto giustamente Foto Utentemir bisogna verificare visivamente (smontandola) la pompa stessa.

Saluti

Re: Pompa sommersa e sovraccarichi

MessaggioInviato: 18 lug 2012, 11:19
da StefanoSunda
Verificare il gruppo pompa.
1° caso: Potrebbe essere che l’albero della pompa sia bloccato; ciò succede quando resta inattiva per molto tempo.

Re: Pompa sommersa e sovraccarichi

MessaggioInviato: 18 lug 2012, 11:22
da attilio
Potrebbe essere che l’albero della pompa sia bloccato; ciò succede quando resta inattiva per molto tempo.

Potrebbe essere, ma questo contrasterebbe con quanto detto prima:
Da quello che mi dicono la pompa si aziona, funziona per un certo periodo di tempo

Per "funziona" io interpreto che "pompi" come di dovere.

In ogni caso, penso che l' unica sia tirare su la pompa, penso fosse questo che interessava maggiormente a Foto Utentebomber.

Saluti

Re: Pompa sommersa e sovraccarichi

MessaggioInviato: 18 lug 2012, 11:29
da StefanoSunda
Per "funziona" io interpreto che "pompi" come di dovere.

Giusta osservazione... Io ho pensato che si siano basati sul fatto che si chiude il contatto e si riapra, senza vedere acqua.

Re: Pompa sommersa e sovraccarichi

MessaggioInviato: 18 lug 2012, 12:08
da bomber
Come da voi preventivato il condensatore non era il colpevole, mi hanno detto che è stato sostituito ed il problema persiste, a questo però si è aggiunto un info che prima non avevo ovvero cheil press control non segnala l' alimentazione, quindi prenderò in considerazione i vostri commenti controllando la pompa, ma anche i collegamenti elettrici e il funzionamento del pressostato.

Ciao e grazie

P.S io comunque rimango per la causa proposta da Foto Utenteattilio

Re: Pompa sommersa e sovraccarichi

MessaggioInviato: 18 lug 2012, 14:08
da mir
bomber ha scritto:almeno di spiegarmi meglio quale potrebbe essere secondo te la causa/e.

l'intervento della protezione dopo un periodo di tempo per breve che sia, è sintomo di un'eccessivo assorbimento pertanto direi che il difetto sia da ricercare nel gruppo pompa, quindi occorre tirarla fuori ed intervenire per un controllo meccanico qualora sia possibile.

Re: Pompa sommersa e sovraccarichi

MessaggioInviato: 18 lug 2012, 16:45
da gelex911
La pompa ha filtri all'aspirazione? Se sì potrebbero essere sporchi, se no potrebbero essere entrati nella voluta dei corpi estranei. In entrambi i casi aumenta lo sforzo richiesto alla pompa.
10 anni non sono pochi, anche le tenute della pompa potrebbero averne risentito facendo entrare acqua dove non deve arrivare e rovinando così dei componenti metallici.

Ma attenzione a quando dicono che la pompa funziona: a volte sembra che fluisca acqua nelle condotte ma sono solo vibrazioni indotte dal moto instabile dell'aria + acqua presente nel tubo.
Inoltre alcune pompe sommerse, se non sbaglio, rischiano di bruciarsi se non c'è acqua da pompare perché il loro raffreddamento è basato appunto su una certa portata d'acqua.

Tienici aggiornati