Gruppi dei trasformatori: Trasformatori MT/bT

MessaggioInviato: 7 set 2012, 12:07
da Robbyx
Buongiorno,

riporto una parte non molto chiara; mi scuso se le immagini dei trasformatori trifase le ho scannerizzate e non disegnate su fidocadj ma non ci sono riuscito.
Mi scuso anche per il "diversoda0", l'ho cercato nell'articolo sulla sintassi di LaTeX ma non l' ho trovato.

Per il resto grazie sempre per l'attenzione e per il supporto che mi date!

Si potrebbe utilizzare il gruppo 0 con la connessione "stella-stella", ma questo non è compatibile con l'alimentazione dei carichi squilibrati. Infatti, come mostra la Fig.1.23, quando si alimenta un solo carico monofase(condizione limite dell'alimentazione di carichi squilibrati) la corrente nel secondario percorre un solo avvolgimento e si chiude attraverso il neutro, mentre quella dell'avvolgimento primario torna all'alimentazione attraverso gli altri due avvolgimenti.
img017.jpg
img017.jpg (53.23 KiB) Osservato 4856 volte



Ipotizzando per semplicità che il trasformatore sia ideale, si nota che si vengono a determinare lungo alcune colonne forze magnetomotrici risultanti diverse da zero. Infatti chiamando con I_p e I_s=-I_pN_1/N_2 la corrente rispettivamente primaria e secondaria si hanno in ogni colonna le seguenti correnti e forze magnetomotrici:
Colonna 1:
al primario I_p_1=I_p; al secondario I_s_1=I_s; forza magnetomotrice risultante N_1I_p+N_2I_s=0.
Colonna 2:
al primario I_p_2=I_p/2; al secondario I_s_2=0; forza magnetomotrice risultante N_1I_p/2\neq 0
Colonna 3:
al primario I_p_3=I_p/2; al secondario I_s_3=0; forza magnetomotrice risultante N_1I_p/2\neq 0

Ciò determina una conseguente distorsione delle forze elettromotrici indotte e della stella delle tensioni di fase(in figura sotto), inammissibile per il funzionamento di questa tipologia di trasformatori.



Per i trasformatori MT/bt di distribuzione alimentati dalla rete a media tensione a tre fili normalmente si usa sempre il gruppo 11, ma con connessione "triangolo-stella", che pur aggravando il dimensionamento termico e dell'isolamento consente l'alimentazione senza problemi dei carichi squilibrati.
Infatti, come mostra la Fig.1.25, quando si alimenta un solo carico monofase la corrente nel secondario percorre un solo avvolgimento e si chiude attraverso il neutro, mentre quella dell'avvolgimento primario percorre anch'essa un solo avvolgimento, posto sulla stessa colonna, e torna all'alimentazione attraverso gli altri due avvolgimenti.

Colonna 1:
al primario I_p_1=I_p; al seondario I_s_1=I_s; forza magnetomotrice risultante N_1I_p+N_2I_s=0
Il sistema delle tensioni non subisce quindi nessun effetto negativo
img018.jpg
img018.jpg (67.93 KiB) Osservato 4856 volte



Non capisco perché nella prima immagine le correnti al primario si comportano in quel modo(teoricamente non dovrebbero incontrarsi nel centro stella e annullarsi?)

E poi non ho capito il passaggio che lo porta a disegnare il triangolo con le forze elettromotrici "distorte"

Re: Gruppi dei trasformatori: Trasformatori MT/bT

MessaggioInviato: 7 set 2012, 18:00
da Lele_u_biddrazzu
Quando un trasformatore trifase Y-Yn alimenta un carico fortemente squilibrato, le correnti secondarie costituiscono una terna anch'essa squilibrata; nel caso in cui è presente una sola impedenza Z collegata tra il morsetto a e il neutro n, la terna delle correnti secondarie è caratterizzata da una componente omopolare I0 = Ia/3 che non viene compensata da un'analoga componente al primario. Tutto ciò implica che le tensioni stellate al primario non sono baricentriche come quelle che si avrebbero con carico equilibrato. Qualora l'avvolgimento primario fosse collegato a triangolo, si ha la compensazione delle componenti omopolari delle correnti primarie e secondarie con conseguente attenuazione della dissimmetria delle tensioni stellate rispetto al caso precedente. Se hai altri dubbi non esitare a chiedere ;-)

Re: Gruppi dei trasformatori: Trasformatori MT/bT

MessaggioInviato: 7 set 2012, 18:34
da lillo
OT:

Robbyx ha scritto:Mi scuso anche per il "diversoda0", l'ho cercato nell'articolo sulla sintassi di LaTeX ma non l' ho trovato.

Codice: Seleziona tutto
1\neq 2

e visualizzi
1\neq2
se ti serve un editor:
http://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php

end OT.

Re: Gruppi dei trasformatori: Trasformatori MT/bT

MessaggioInviato: 7 set 2012, 21:15
da Robbyx
Foto UtenteLele_u_biddrazzu grazie della spiegazione!

Purtroppo le cose che hai scritto temo di non averne mai sentito parlare quindi mi sa che prima dovrò attrezzarmi :mrgreen:

Re: Gruppi dei trasformatori: Trasformatori MT/bT

MessaggioInviato: 7 set 2012, 21:59
da RenzoDF
Robbyx ha scritto:...Ipotizzando per semplicità che il trasformatore sia ideale, ...

... sotto questa ipotesi, non capisco cosa c'entri la "distorsione" ...

Robbyx ha scritto:Ciò determina una conseguente distorsione delle forze elettromotrici indotte e della stella delle tensioni di fase...

... se il trasformatore fosse ideale, visto che le correnti nella seconda e terza fase secondaria risultano nulle, così risulteranno pure quelle primarie e di conseguenza anche quella nella prima fase; al fine di ottenere questa condizione il centro stella O si sposterebbe sul vertice 1 del triangolo delle concatenate in modo che E1p primaria risulti nulla e così pure la E1s e di conseguenza la corrente sul carico.

Robbyx ha scritto:Non capisco perché nella prima immagine le correnti al primario si comportano in quel modo(teoricamente non dovrebbero incontrarsi nel centro stella e annullarsi?)...

... e proprio così fanno anche nell'immagine.

Robbyx ha scritto:...E poi non ho capito il passaggio che lo porta a disegnare il triangolo con le forze elettromotrici "distorte"...

In quel diagramma non si può vedere nessuna distorsione, c'è solo uno spostamento del centro stella verso il punto 1 in conseguenza del fatto che la corrente nella fase uno diventa per le altre due fasi "corrente magnetizzante" che tende ad incrementare i relativi flussi e quindi le relative fem E2 ed E3; il discorso però diventa complesso in quanto sia le ampiezze sia il livello di deformazione delle tensioni verranno a dipendere dalla struttura magnetica del trasformatore e dalla "profondità" della saturazione.

Re: Gruppi dei trasformatori: Trasformatori MT/bT

MessaggioInviato: 10 set 2012, 20:39
da Robbyx
Foto UtenteRenzoDF grazie anche a te per il contributo.
Stessa risposta, mi aggiorno dopodiché ci ritorno ;-)