Inviato:
14 set 2012, 17:02
da spillo
salve ragazzi mi servirebbe sapere se un TA 100/5, inserito in un circuito di media tensione, viene attraversato da una corrente superiore a 100 A, circa 124 ampere, cosa gli succede e se comunque continua ad inviare valori esatti al corrispondente relè. Grazie a tutti ciao
Re: Trasformatori amperometrici

Inviato:
14 set 2012, 17:45
da esisnc
Stai lavorando oltre il 20% del campo nominale di impiego del TA, come minimo non saranno rispettate le specifiche degli errori di rapporto e di angolo per la sua classe di precisione.
Può darsi che il TA continui a funzionare in quelle condizioni per diverso tempo, ma è un probabile candidato alla bruciatura. Io lo sostituirei con un altro di corrente primaria adeguata al tuo circuito.
Re: Trasformatori amperometrici

Inviato:
14 set 2012, 17:50
da RenzoDF
spillo ha scritto:salve ragazzi mi servirebbe sapere se un TA 100/5, inserito in un circuito di media tensione, viene attraversato da una corrente superiore a 100 A, circa 124 ampere, cosa gli succede e se comunque continua ad inviare valori esatti al corrispondente relè. Grazie a tutti ciao
Normalmente l'errore di rapporto e d'angolo relativi alla classe di precisione del TA sono garantiti fino al 120% della portata, quindi sei al limite del range applicativo; se la corrente dovesse essere ancora superiore, per un ristretto campo, porterebbe a declassare il TA e successivamente a rendere pericoloso il suo uso, per superamento della corrente massima ammessa.
Re: Trasformatori amperometrici

Inviato:
14 set 2012, 22:50
da spillo
grazie del contributo penso proprio che lo sostituirò, abbiamo a disposizione dei TA 200/5 vanno bene oppure ce ne sono di piu piccoli? grazie
Re: Trasformatori amperometrici

Inviato:
14 set 2012, 22:57
da RenzoDF
spillo ha scritto:grazie del contributo penso proprio che lo sostituirò, abbiamo a disposizione dei TA 200/5 vanno bene oppure ce ne sono di piu piccoli? grazie
Se non ricordo male i valori standard per la corrente nominale primaria sono
10, 15, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600A e 5A o 1A quella secondaria ...
ma occhio anche alla prestazione e alla classe.
Re: Trasformatori amperometrici

Inviato:
15 set 2012, 10:59
da spillo
grazie 1000 cercherò di stare attento
Re: Trasformatori amperometrici

Inviato:
24 set 2012, 18:25
da spillo
Ragazzi vi ricordate dei TA che vi chiesi tempo fa? bene, dovremmo cambiarli per comprarne da 200/5. Sapreste dirmi più o meno quello che costano e perché in circuito MT basta montarne solo 2 e non 3? Grazie
Re: Trasformatori amperometrici

Inviato:
24 set 2012, 18:35
da MASSIMO-G
un Ta di media tensione dovrebbe costare una cifra che è dell'ordine di grandezza dei 300 euri , poi dipende che rapporti si hanno con il fornitore (un conto è comprarne 1000 l'anno un conto è comprarne solo due o tre).L'ordine di grandezza è quella potresti trovarlo a qualcosa di piu o qualcosa di meno. In media tensione si possono usare due TA perché la lettura della fase mancante viene ottenuta facendo l'inverso della somma delle altre due fasi
Re: Trasformatori amperometrici

Inviato:
24 set 2012, 18:55
da spillo
grazie Massimo, noi ne dovremmo comprare 6 (due a testa per tre celle di media tensione); quindi se sulla fase dove non ho il TA dovessi avere una dispersione le sicurezze intervengono uguale?
Re: Trasformatori amperometrici

Inviato:
24 set 2012, 19:25
da MASSIMO-G
Dipende come è inserito il relè di protezione, se la 51N (quelle che tu chiami dispersioni) è ottenuta con il toroide sono sufficiente 2 TA , se invece la protezione è ottenuta con la sommatoria dei TA (inserzione Holmgreen) allora di TA ne occorrono tre
Dipende dallo schema di inserzione della protezione