info inverter

MessaggioInviato: 19 ott 2012, 14:19
da econom
Buon giorno,

vorrei porre la seguente domanda: se un motore trifase da 2,2 kW alimentato da inverter monofase allo spunto richiede 5 -6 volte la corrente nominale , un buon inverter da 2,2 kW riesce a sopportare tali correnti ? Gli inverter consentono di limitare tali correnti programmando alcuni valori?

Grazie.

Re: info inverter

MessaggioInviato: 19 ott 2012, 14:25
da Guerra
Spiegati meglio:
econom ha scritto: se un motore trifase da 2,2 kW alimentato da inverter monofase

cosa intendi?

Re: info inverter

MessaggioInviato: 19 ott 2012, 14:29
da carlomariamanenti
Ciao Foto Utenteeconom, un inverter comunemente, (dipende dalla taglia, dalla marca e dal modello), sopporta una corrente pari al doppio di quella nominale per circa un minuto e pari a una volta e mezzo quella nominale per alcuni secondi.

Un motore collegato direttamente alla rete allo spunto, durante la fase di accelerazione, può tranquillamente assorbire una corrente molto più grande della nominale.
L'utilizzo di un inverter è destinato al controllo della velocità del motore e alla modulazione dell'accelerazione e della decelerazione dello stesso.
Quindi, aumentando il tempo di rampa di accelerazione l'assorbimento del motore risulterà ridotto; a parità di carico aumentando il tempo di accelerazione si riduce l'assorbimento del motore durante la stessa sino a non superare l'assorbimento a regime.

Per poterti meglio aiutare servirebbero più dati: la targa del motore e una descrizione dell'applicazione dello stesso.

-carlo.

Re: info inverter

MessaggioInviato: 19 ott 2012, 14:31
da carlomariamanenti
Guerra ha scritto:Spiegati meglio:
econom ha scritto: se un motore trifase da 2,2 kW alimentato da inverter monofase

cosa intendi?


Foto UtenteGuerra, credo intenda controllare un motore trifase, presumo 220 V, mediante un inverter alimentato monofase. :?:

Re: info inverter

MessaggioInviato: 19 ott 2012, 14:31
da maxxy
Con un inverter puoi tranquillamente decidere che rampa applicare al motore e quindi la sua corrente di spunto ma tenendo sempre in considerazione il carico resistente.

Re: info inverter

MessaggioInviato: 19 ott 2012, 14:33
da carlomariamanenti
Ulteriore domanda: quale la corrente assorbita dal motore una volta avviato?

In taluni casi viene scelto un motore di taglia maggiore per "spuntare" la partenza, con l'utilizzo di un inverter potrebbe essere possibile installare un motore di taglia inferiore.

Re: info inverter

MessaggioInviato: 19 ott 2012, 16:17
da econom
Grazie per le risposte,

attualmente non ho sotto mano la targa del motore, ma si tratta di un motore vecchio di un utensile per legno che ha un carico moderato alla partenza e minimo dovrebbe avere 3 hp di potenza. Il motore mi sembra sia collegabile a 220 volt trifase. Inlotre supponiamo una corrente nominale di 7 A.
Quindi secondo voi, le prestazioni del motore con un buon inverter in presenza di un carico moderato potrebbero essere soddisfacenti tenuto conto anche dell'uso non professionale che dovrei farne?

Saluti.

Re: info inverter

MessaggioInviato: 19 ott 2012, 16:35
da carlomariamanenti
Per risponderti con certezza servirebbero i dati della targa del motore e magari una misura di assorbimento del motore in funzione.
Mi chiedevo inoltre il perché della scelta di alimentare l'inverter in monofase?

Re: info inverter

MessaggioInviato: 19 ott 2012, 16:39
da econom
Facendo un paragone con altre macchine dello stesso tipo la corrente nominale dovrebbe essere massimo 7-8 A.
L'uso dell'inverter monofase uscita trifase dipende dal fatto di avere a disposizione solo la tensione casalinga.

Re: info inverter

MessaggioInviato: 19 ott 2012, 16:42
da Guerra
Hai già questo tipo di inverter?
Non mi risulta tu possa ottenere questa trasformazione mediante un inverter.