Pagina 1 di 1

Rapporto di trasformazione autotrasformatore trifase??

MessaggioInviato: 24 ott 2012, 1:22
da mastrico
Salve a tutti, mi sapete dire perché il rapporto di trasformazione di un autotrasformatore connesso a triangolo non coincide con il suo rapporto spire???

Re: Rapporto di trasformazione autotrasformatore trifase??

MessaggioInviato: 24 ott 2012, 8:25
da RenzoDF
mastrico ha scritto:Salve a tutti, mi sapete dire perché il rapporto di trasformazione di un autotrasformatore connesso a triangolo non coincide con il suo rapporto spire???

Perché i le tre prese secondarie, "allontanandosi" dalle relative fasi primarie, non si avvicinano ad un punto comune (come nel collegamento a stella), ma si muovono verso la fase primaria successiva.
Questo vincolo fa si che la tensione secondaria non possa annullarsi, ma solo raggiungere un valore minimo pari alla metà di quello massimo, ovvero il rapporto di trasformazione potrà normalmente variare solo fra uno e due.