collegamento motore asincrono

MessaggioInviato: 27 ott 2012, 11:44
da rocfort
Salve,
dato un motore asincrono trifase da 4 kW, collegato a stella, ho calcolato la corrente assorbita(di linea)dalla relazione:
\frac{Pn}{\sqrt{3} Vn \eta \cos(\varphi)}= \frac{4000}{\sqrt{3} \ 400 \ 0.85 \ 0.83} = 8.2 A
è questa la corrente che devo utilizzare per dimensionare i conduttori di statore?Quale sarà la corrente che scorre effettivamente in ogni conduttore?

Re: collegamento motore asincrono

MessaggioInviato: 27 ott 2012, 11:59
da rini
rocfort ha scritto:è questa la corrente che devo utilizzare per dimensionare i conduttori di statore?

si

rocfort ha scritto:Quale sarà la corrente che scorre effettivamente in ogni conduttore?

questo dipende da come è fatto l'avvolgimento, nel senso che se ci sono conduttori in parallelo allora la correnti si dividere in maniera uguale in ogni conduttore.

Re: collegamento motore asincrono

MessaggioInviato: 27 ott 2012, 12:09
da rocfort
ok. Supponendo che in ogni cava ci siano 40 conduttori(singoli, senza paralleli) in serie per una fase, su ogni conduttore scorreranno 8.2 A?
Mi confonde il fatto che nella precedente relazione ho utilizzato la tensione concatenata(400 V), mentre essendo il motore collegato a stella sarà sottoposto alle tensione di fase(230V).La corrente non cambia?
Grazie

Re: collegamento motore asincrono

MessaggioInviato: 27 ott 2012, 17:23
da eddy
se il motore è collegato a stella e ipotizzando che ha un circuito solo gli 8.2A è la corrente nelle singole bobine che costituiscono una fase.
quindi fai il dimensionamento opportuno
O_/

Re: collegamento motore asincrono

MessaggioInviato: 30 ott 2012, 14:14
da rocfort
Ma I=8.2A non è la corrente assorbita di linea? la corrente di fase che scorre in ogni conduttore deve essere divisa per 3 o sbaglio?

Re: collegamento motore asincrono

MessaggioInviato: 30 ott 2012, 14:19
da admin
Sbagli, anzi, per chiarire meglio: è un'enorme stupidaggine quello che stai pensando.

Re: collegamento motore asincrono

MessaggioInviato: 30 ott 2012, 14:48
da rocfort
ok, ma per favore mi chiarisca meglio le idee.Se realizzo il collegamento a stella avrò una tensione di 400 V concatenata e 230 V di fase. Utilizzando la relazione scritta prima si ottiene una corrente di linea di 8.2 A, tale corrente è uguale a quella di fase?
In ogni conduttore quindi si avranno 8.2 A,corretto?

Re: collegamento motore asincrono

MessaggioInviato: 30 ott 2012, 14:49
da admin

Re: collegamento motore asincrono

MessaggioInviato: 30 ott 2012, 14:58
da rocfort
ok,grazie mille. Adesso la disturbo con un'altra domanda. Per questo motore da 4 kW, realizzandolo con classe di isolamento F,servizio continuo, che densità di corrente posso utilizzare per il dimensionamento dei conduttori?
Finora avevo considerato J=6 A/mm^2, ottenendo Scond=8.2/6=1.36 mm^2, è accettabile?

Re: collegamento motore asincrono

MessaggioInviato: 30 ott 2012, 15:03
da admin
Mi sembra piuttosto elevata, ma non sono un costruttore.