Motore e avvolgimenti stella-triangolo

MessaggioInviato: 13 mar 2013, 12:27
da VRI
Buondì, è nata una discussione nella quale sostengo che:
- un motore asicrono trifase alimentato da una rete 230V trifase con gli avvolgimenti a triangolo ha come potenza nominale 17kW;
se lo alimentassimo tramite una rete 400V trifase e collegassimo gli avvolgimenti a stella avremmo sempre come potenza nominale 17kW. Tutto corretto in qua?

Ora, se alimento lo stesso motore a 400V trifase e metto gli avvolgimenti a triangolo la potenza nominale resa all'albero aumenterà rispetto 17kW giusto? (Non teniamo conto del fatto che il carico meccanico all'albero richieda quella potenza)

Re: Motore e avvolgimenti stella-triangolo

MessaggioInviato: 13 mar 2013, 12:40
da StefanoSunda
un motore asicrono trifase alimentato da una rete 230V trifase con gli avvolgimenti a triangolo ha come potenza nominale 17kW;
Il motore è costruito per la tensione 230 V trifase a triangolo – 400 V stella, giusto?
se lo alimentassimo tramite una rete 400V trifase e collegassimo gli avvolgimenti a stella avremmo sempre come potenza nominale 17kW. Tutto corretto in qua?
Si
Ora, se alimento lo stesso motore a 400V trifase e metto gli avvolgimenti a triangolo la potenza nominale resa all'albero aumenterà rispetto 17kW giusto? (Non teniamo conto del fatto che il carico meccanico all'albero richieda quella potenza)
Il motore brucerebbe…

Re: Motore e avvolgimenti stella-triangolo

MessaggioInviato: 18 mar 2013, 9:19
da VRI
Da quello che si evince dalla targhetta sembra che il motore non possa avere più di 230V sull'avvolgimento.

Tornando alla terza domanda: mettiamo caso che 400V sull'avvolgimento vadano bene e che quindi, il motore non rbuci Che osa succederebbe?
Grazie! :D

Re: Motore e avvolgimenti stella-triangolo

MessaggioInviato: 18 mar 2013, 12:58
da StefanoSunda
Il motore è costruito per 230 V a triangolo, e 400 V a stella, giusto?
mettiamo caso che 400V sull'avvolgimento vadano bene

Non va bene
e che quindi, il motore non bruci, Che cosa succederebbe?

Interverrebbero le protezioni… se ci sono, se no kaput.

Re: Motore e avvolgimenti stella-triangolo

MessaggioInviato: 18 mar 2013, 17:56
da mario_maggi
VRI,
non hai precisato le condizioni operative, e non sappiamo niente della bonta' degli avvolgimenti, del loro isolamento effettivo, e di come e' stato calcolato quel motore.
Un motore di ottima qualita' potrebbe anche funzionare per un paio di minuti sovralimentato ad una tensione ben oltre la nominale, ma sempre al di sotto dei limiti degli isolanti impiegati, erogando una potenza superiore di almeno 1,5 volte. Ma poi devi concedergli un tempo adeguato per tornare a temperature piu' normali.
Ciao
Mario

Re: Motore e avvolgimenti stella-triangolo

MessaggioInviato: 19 mar 2013, 10:11
da VRI
Il motore in questione opera all'interno di un compressore il quale, a sua volta, alimenta quasi tutti i macchinari presenti nel capannone.
Alterna momenti di fermo a momenti di lavoro da 4/5 minuti.
Non sono riuscito a trovare nlla sulla targhetta del motore a proposito dell tensione di isolamento degli avvolgimenti.

Il motore sarà stato calolato in base al carico meccanico applicato all'albero...Non conosc però l'entità, il modulo del carico applicato all'albero.

Grazie! :D

Re: Motore e avvolgimenti stella-triangolo

MessaggioInviato: 19 mar 2013, 12:16
da StefanoSunda
Non sono riuscito a trovare nlla sulla targhetta del motore a proposito dell tensione di isolamento degli avvolgimenti.
Nelle tue domande del post #1 non spiegavi che il motore si trovava già in funzione, ma facevi capire che erano oggetto di discussione. Se il motore sino ad adesso non si è bruciato, vuol dire che la tensione è quella giusta. Sapendo con certezza la sua potenza, rilevando l’assorbimento (anche se non si sanno il cos e il rendimento, che si possono rilevare dalle tabelle) si può risalire se il motore è collegato a stella o a triangolo. Fai sapere l’assorbimento (A) a carico.
Buondì, è nata una discussione nella quale sostengo che:

La discussione forse e sorta per lo scarso rendimento, del motore, e avevano pensato che fosse collegato a stella?

Re: Motore e avvolgimenti stella-triangolo

MessaggioInviato: 20 mar 2013, 23:30
da attilio
Un MAT da 17 kW 230/400 V oggi penso sia una costruzione fuori standard, magari fatta ad hoc, magari con accorgimenti particolari.
Fino ad un paio di anni fa, quando mi capitava di fare ordini di motori, era difficile trovarne in pronta consegna con tensione 230/400 V, era molto più facile che si trovassero a 400/690 V, questo già a partire dalla potenza minima di 4 kW.

Sei sicuro dei dati di targa? A me la cosa non convince molto. Ma attualmente come è collegato/alimentato il motore?

Re: Motore e avvolgimenti stella-triangolo

MessaggioInviato: 21 mar 2013, 12:24
da VRI
Attualmenteè collegato ad un rete 230V trifase e ha gli avvolgimenti collegati a triangolo.

Re: Motore e avvolgimenti stella-triangolo

MessaggioInviato: 21 mar 2013, 17:05
da attilio
Una volta un mio collega, collegò (scusa il gioco di parole) un motore di un compressore a pistoni da 5,5 kW a stella perché aveva sempre fatto in questo modo, non guardò nemmeno la targa del motore che era nuovo di pacca.
Il motore, lavorò sotto alimentato per qualche settimana, poi si bruciò. Gli avvolgimenti infatti erano progettati per 400 V-D / 690-Y.
Per questa ragione, ti consiglio, qualora non né fossi sicuro, di accertarti della tensione di targa del motore.