ESERCIZIO TRASFORMATORE MONOFASE

MessaggioInviato: 8 apr 2013, 18:30
da maxalex
Ciao a tutti,
vi posto un esercizio sul trasformatore monofase. L'ho svolto e vorrei sapere se l'esecuzione è corretta.Grazie.

Dato un trasformatore monofase con i seguenti dati nominali:
P=5 k VA
V1/V2= 400/50 V
f=50 Hz
Dalle prove a vuoto ed in c.c. sono stati ricavati i seguenti dati:
Pfe=100W Pj=400W
Io= 4% Vcc=10%
Determinare:
a)La corrente assorbita al primario quando ai morsetti del secondario è applicata una resistenza R=1Ω;
b)La caduta di tensione interna nel caso a)

a)Riferendomi al circuito equivalente ad L calcolo la somma delle resistenze interne:
(R1+Rˈ2)=Pj/I²1n dove I1n= Pn/V1=5000/400=12,5
Quindi R1+Rˈ2=400/156,25= 2,56Ω
Ora calcolo l’impedenza di corto circuito:
Zcc1=Vcc1/In1=40/12,5=3,2 Ω
Calcolo la somma delle reattanze:
Xd1+Xdˈ2=√Zcc²1-(R1+Rˈ2)²=1,92Ω
Zˈc=Zc/r² con r=V1/V2=8
Quindi Zˈc=0,01
Zeq=0,01+2,56+1,92=4,49Ω
I2n= Pn/V20= 5000/50=100 A
Iˈ2=I2/r=12,5 A
I1= V1-Vˈ2/Zeq=7,65 A
b) La caduta di tensione è DV=V1-Vˈ2?

Re: ESERCIZIO TRASFORMATORE MONOFASE

MessaggioInviato: 9 apr 2013, 13:40
da mrc
Ciao Foto Utentemaxalex.

Per maggiore chiarezza, la formule vanno scritte usando LATEX, al seguente link trovi una piccola guida all' uso:

http://www.electroyou.it/mrc/wiki/intro ... o-di-latex

;-)

Re: ESERCIZIO TRASFORMATORE MONOFASE

MessaggioInviato: 9 apr 2013, 14:06
da admin
maxalex ha scritto:[..]L'ho svolto e vorrei sapere se l'esecuzione è corretta.[..]

No
1)Cos'è Zc?
2)Cos'è Z'c?
3)Zeq: Non puoi sommare resistenze e reattanze aritmeticamente!
4)Cos'è e quanto vale V'2?
5)I1: non può essere la differenza di una tensione (V1) e di una corrente (V'2/Zeq)
6)Non hai tenuto conto della corrente a vuoto
...
In definitiva: c'è ben poco da salvare.

Fai lo schema del circuito equivalente, con indicate tutte le grandezze di calcolo, in FidoCadJ e scrivi le formule il LateX, come ti ha scritto Foto Utentemrc e leggi le regole del Forum.

Re: ESERCIZIO TRASFORMATORE MONOFASE

MessaggioInviato: 10 apr 2013, 18:00
da marcusbarnet
Riconosco nella traccia un probabile esercizio di Macchine Elettriche del Poli di Torino.
Se ben ricordo, sono passati degli anni, Zc dovrebbe essere l'impedenza del carico vista dal secondario.