ESERCIZIO TRASFORMATORE MONOFASE
Ciao a tutti,
vi posto un esercizio sul trasformatore monofase. L'ho svolto e vorrei sapere se l'esecuzione è corretta.Grazie.
Dato un trasformatore monofase con i seguenti dati nominali:
P=5 k VA
V1/V2= 400/50 V
f=50 Hz
Dalle prove a vuoto ed in c.c. sono stati ricavati i seguenti dati:
Pfe=100W Pj=400W
Io= 4% Vcc=10%
Determinare:
a)La corrente assorbita al primario quando ai morsetti del secondario è applicata una resistenza R=1Ω;
b)La caduta di tensione interna nel caso a)
a)Riferendomi al circuito equivalente ad L calcolo la somma delle resistenze interne:
(R1+Rˈ2)=Pj/I²1n dove I1n= Pn/V1=5000/400=12,5
Quindi R1+Rˈ2=400/156,25= 2,56Ω
Ora calcolo l’impedenza di corto circuito:
Zcc1=Vcc1/In1=40/12,5=3,2 Ω
Calcolo la somma delle reattanze:
Xd1+Xdˈ2=√Zcc²1-(R1+Rˈ2)²=1,92Ω
Zˈc=Zc/r² con r=V1/V2=8
Quindi Zˈc=0,01
Zeq=0,01+2,56+1,92=4,49Ω
I2n= Pn/V20= 5000/50=100 A
Iˈ2=I2/r=12,5 A
I1= V1-Vˈ2/Zeq=7,65 A
b) La caduta di tensione è DV=V1-Vˈ2?
vi posto un esercizio sul trasformatore monofase. L'ho svolto e vorrei sapere se l'esecuzione è corretta.Grazie.
Dato un trasformatore monofase con i seguenti dati nominali:
P=5 k VA
V1/V2= 400/50 V
f=50 Hz
Dalle prove a vuoto ed in c.c. sono stati ricavati i seguenti dati:
Pfe=100W Pj=400W
Io= 4% Vcc=10%
Determinare:
a)La corrente assorbita al primario quando ai morsetti del secondario è applicata una resistenza R=1Ω;
b)La caduta di tensione interna nel caso a)
a)Riferendomi al circuito equivalente ad L calcolo la somma delle resistenze interne:
(R1+Rˈ2)=Pj/I²1n dove I1n= Pn/V1=5000/400=12,5
Quindi R1+Rˈ2=400/156,25= 2,56Ω
Ora calcolo l’impedenza di corto circuito:
Zcc1=Vcc1/In1=40/12,5=3,2 Ω
Calcolo la somma delle reattanze:
Xd1+Xdˈ2=√Zcc²1-(R1+Rˈ2)²=1,92Ω
Zˈc=Zc/r² con r=V1/V2=8
Quindi Zˈc=0,01
Zeq=0,01+2,56+1,92=4,49Ω
I2n= Pn/V20= 5000/50=100 A
Iˈ2=I2/r=12,5 A
I1= V1-Vˈ2/Zeq=7,65 A
b) La caduta di tensione è DV=V1-Vˈ2?