Assorbimento motore al variare della tensione

MessaggioInviato: 27 mag 2013, 8:51
da studiocampo
Salve a tutti,
per un mio problema mi servirebbe l'andamento della corrente assorbita da un motore trifase asincrono al variare della tensione (da 400V a 320V), l'ideale sarebbe avere un grafico con gli assi I-V.
Oppure mi confermate che basta usare la formula P=rad(3) x V x I x cos(phi) e con la sua inversa lasciando costante P e cos(phi) posso diagrammare I in funzione di V.
Grazie a tutti.

Re: Assorbimento motore al variare della tensione

MessaggioInviato: 27 mag 2013, 11:02
da g.schgor
Non credo sia così semplice.
Per un modello di calcolo vedi Figura 3.15.

Re: Assorbimento motore al variare della tensione

MessaggioInviato: 29 mag 2013, 21:35
da mario_maggi
studiocampo,
praticamente non ha senso lasciare costante la potenza.
Anche il cosPhi cambia un po'.
L'assorbimento di corrente e' dato anche dal tipo di carico. Devi specificare meglio se ragioni a parita' di coppia o di potenza, e quali consideri i valori di targa (tensione minima o media o massima).
Ciao
Mario