Conduttore PE nei cavi schermati sotto inverter

MessaggioInviato: 27 mag 2013, 10:20
da Candy
Salve a tutti,
cercando con google la risposta ad un quesito mai approfondito realmente, sono giunto a questo magnifico sito. Per il vero mi sembra familiare, forse un deja-vu.
Ho letto alcuni interventi e mi sembra di capire che Foto Utentemario_maggi sia un esperto in materia.

Per alimentare alcuni motori di agitatori, controllati da inverter V/f di potenza circa 11 kW, distanti dal quadro circa 10 m o meno, farò uso di cavi schermati. Ho il dubbio se il conduttore PE tra quadro e motore debba essere interno od esterno alla schermatura.
In linea di massima mi verrebbe da dire che la schermatura dovrebbe comprendere solo i conduttori attivi, per distribuire coassialmente i campi elettromagnetici dei conduttori di fase e far si che si annullino. Ma questa è una mia teoria.
Quale soluzione potrebbe essere "più" indicata? PE fuori o PE dentro?
Potrebbero esserci ragioni per una o per l'altra soluzione?

Re: Conduttore PE nei cavi schermati sotto inverter

MessaggioInviato: 27 mag 2013, 12:00
da carlomariamanenti
Ciao Foto UtenteCandy,
Non credo di aver mai visto cablaggi schermati per motori comandati da inverter con il collegamento PE "esterno" al cavo.
In alcune applicazioni nel settore Tessile che sto giusto seguendo i cablaggi dei motori, (parliamo di distanze sino ai 35m per motori sino a 22kW), sono tutti eseguiti con cavi schermati che prevedono il collegamento PE all'interno degli stessi.

Re: Conduttore PE nei cavi schermati sotto inverter

MessaggioInviato: 27 mag 2013, 13:39
da mario_maggi
Sono di corsa ..... PE fuori
Ciao
Mario

Re: Conduttore PE nei cavi schermati sotto inverter

MessaggioInviato: 27 mag 2013, 15:46
da carlomariamanenti
mario_maggi ha scritto:Sono di corsa ..... PE fuori ...


Caspita Mario, non lo ho mai visto fare.
Poi quando riesci ci spiegheresti cortesemente perché?

Re: Conduttore PE nei cavi schermati sotto inverter

MessaggioInviato: 27 mag 2013, 23:01
da mario_maggi
carlomariamanenti,
l'ho imparato a mie spese su una fornitura di 80 inverter con cavi motore lunghi piu' di 100 metri.
Questo documento e' interessante: http://www.tmge.com/upload/library_docs/english/AC_Drive_Cable_Selection_PDF_from_I&S_1263400720.pdf
Anche questo:
http://pe.org.pl/articles/2012/1b/39.pdf

Ciao
Mario

Re: Conduttore PE nei cavi schermati sotto inverter

MessaggioInviato: 31 mag 2013, 11:00
da mario_maggi

Re: Conduttore PE nei cavi schermati sotto inverter

MessaggioInviato: 31 mag 2013, 17:24
da lillo
Foto Utentemario_maggi ha scritto:A pag.20 resta il dubbio:
http://pe.org.pl/articles/2012/1b/39.pdf

ciao Mario, scusami ma qual è pagina 20?

//// Avevo linkato due volte lo stesso documento, invece di un altro, scusate /////