Verifica funzionamento rifasatori

Inviato:
15 giu 2013, 13:47
da dario4690
ciao ragazzi mi ritrovo con due rifasatori di una pompa ad immersione di un vecchio pozzo artesiano sapete dirmi come posso vedere se funzionano ancora che verifiche dovrei effettuare??
grazie

Re: verifica funzionamento rifasatori

Inviato:
15 giu 2013, 13:49
da dario4690
scusatemi impianto trifase ed i rifasatori sono datati cioè sono 3 condensatori uniti con 3 cavi che escono uno per ogni fase
Re: verifica funzionamento rifasatori

Inviato:
15 giu 2013, 16:49
da attilio
Bah, la prima cosa che mi viene in mente è di disalimentare l'impianto, scollegare i singoli condensatori e provarne la capacità (puoi utilizzare un qualunque multimetro che abbia la funzione di capacimetro).
Se non riesci a risalire alla capacità originaria dei condensatori, puoi ipotizzarne il loro valore a partire dalla potenza della pompa, valutando i var necessari al suo rifasamento.
Re: Verifica funzionamento rifasatori

Inviato:
15 giu 2013, 18:26
da dario4690
attilo grazie per la risposta i rifasatori sono scollegati dall'impianto e sono stati scaricati pure comunque farò questa verifica se hai altre verifiche da consigliarmi dimmi pure

Re: Verifica funzionamento rifasatori

Inviato:
15 giu 2013, 19:02
da attilio
Riesci a leggere i dati identificativi dei condensatori?
Re: Verifica funzionamento rifasatori

Inviato:
17 giu 2013, 9:09
da dario4690
farò una foto
Re: Verifica funzionamento rifasatori

Inviato:
17 giu 2013, 19:39
da Sapgnaboy85
Collega la pinza amperometrica su ogni corda che va al rifasamento. Misura la corrente assorbita e confrontala con i dati di targa dei condensatori. Se noti uno squilibrio di correnti assorbite questo già ti indica a priori che ci sono problemi. Ovviamente controlla subito se i fusibili (in genere sulle pompe mettono quelli) sono ancora integri.
Buona Giornata
Re: Verifica funzionamento rifasatori

Inviato:
17 giu 2013, 21:07
da attilio
Sapgnaboy85 ha scritto:Se noti uno squilibrio di correnti assorbite questo già ti indica a priori che ci sono problemi
Sapgnaboy85 ha scritto:Ovviamente controlla subito se i fusibili (in genere sulle pompe mettono quelli) sono ancora integri.
...ovviamente?... 
Re: Verifica funzionamento rifasatori

Inviato:
17 giu 2013, 21:46
da Sapgnaboy85
quali sono le tue perplessità?
Re: Verifica funzionamento rifasatori

Inviato:
17 giu 2013, 22:27
da dario4690
ragazzi scusate il ritardo....qualche problema, domani mattina vado sul posto quindi vi fornirò i dati necessari...mi preoccupano perché sono stati un paio di anni fermi anche se penso il restare fermo sotto carica n

on dovrebbe causare danni almeno credo