Impedenza alla sequenza omopolare trasformatore a 3 colonne
Nei trasformatori a 5 colonne l'impedenza alla sequenza omopolare è uguale a quella di cortocircuito, ma nel trasformatore a 3 colonne non è cosi' perché il flusso alla sequenza omopolare si richiude attraverso il traferro che ha una maggiore riluttanza rispetto al ferro e quindi minore reattanza. Quindi sappiamo che l'impedenza alla sequenza omopolare del trasformatore a 3 colonne è sicuramente più piccola dell'impedenza di cortocircuito. La mia domanda è quanto più piccola? Nelle specifiche tecniche dei trasformatori non viene mai fornita la Vcc% alla sequenza omopolare e non credo che i costruttori facciano la prova in cortocircuito alla sequenza omopolare del trasformatore. esiste una norma che stabilisce quantomeno il rapporto con le altre impedenze? Quando valuto la corrente di cortocircuito a valle dei trasformatori a 3 colonne il valore di questa impedenza mi porta a risultati totalmente differenti (anche casi in cui ila corrente di corto F-N sia maggiore di quella trifase), e per il dimensionamento del quadro powercenter ci sono notevoli problemi.