Esercizio parallelo trasformatori trifase
Salve a tutti! Ho un problema da porre alla vostra attenzione.
Due trasformatori trifase TA e TB con i seguenti dati di targa:
TA:
Sn=100 kVA
V1/V2=10000V/400V
Gruppo= 11
Connessione: Dyn
Vcc%=5% Vn

TB:
Sn=250 kVA
V1/V2=10000V/400V
Gruppo= 11
Connessione: Dyn
Vcc%=5% Vn

I due trasformatori vengono fatti lavorare in parallelo su un carico ohmico trifase simmetrico a stella, con
. Determinare:
1)Le correnti al secondario dei due trasformatori
2)La potenza sul carico
Si trascurino le perdite nel ferro e la corrente di magnetizzazione.
Io ho cominciato col calcolarmi i parametri longitudinali equivalenti:

e risulta R2ccA=0.02 e R2ccB=0.008.

e risulta Z2ccA=0.08 e Z2ccB=0.032.

e risulta X2cc=0.077 e X2ccB=0.03.
Poi non so proprio come calcolarmi la corrente ai due secondari. Qualcuno mi aiuta?
Due trasformatori trifase TA e TB con i seguenti dati di targa:
TA:
Sn=100 kVA
V1/V2=10000V/400V
Gruppo= 11
Connessione: Dyn
Vcc%=5% Vn

TB:
Sn=250 kVA
V1/V2=10000V/400V
Gruppo= 11
Connessione: Dyn
Vcc%=5% Vn

I due trasformatori vengono fatti lavorare in parallelo su un carico ohmico trifase simmetrico a stella, con
. Determinare:1)Le correnti al secondario dei due trasformatori
2)La potenza sul carico
Si trascurino le perdite nel ferro e la corrente di magnetizzazione.
Io ho cominciato col calcolarmi i parametri longitudinali equivalenti:

e risulta R2ccA=0.02 e R2ccB=0.008.

e risulta Z2ccA=0.08 e Z2ccB=0.032.

e risulta X2cc=0.077 e X2ccB=0.03.
Poi non so proprio come calcolarmi la corrente ai due secondari. Qualcuno mi aiuta?
e quindi potremo semplificarlo ulteriormente in un secondo schema.
ed
nonchè
e
.
,
... e cosa comporta lo stesso fdp di cc ? 




?