Pagina 1 di 1

Tensione di uscita di un alternatore per turbina eolica

MessaggioInviato: 24 lug 2013, 15:23
da robertotegas
Salve,
vorrei sapere perché gli alternatori asincroni per applicazioni eoliche hanno molto spesso una tensione di uscita proprio di 690 V?
Grazie per l'aiuto

Re: tensione di uscita di un alternatore per turbina eolica

MessaggioInviato: 24 lug 2013, 16:30
da flori2
690 = 400*√3

Re: tensione di uscita di un alternatore per turbina eolica

MessaggioInviato: 24 lug 2013, 16:38
da robertotegas
si d'accordo, ma perché la stellata è proprio pari a 400 V? O analogamente perché la concatenata è proprio pari a 690 V? Mi interessa sapere perché in genere le DFIG hanno questi valori particolari e non altri.

Re: tensione di uscita di un alternatore per turbina eolica

MessaggioInviato: 24 lug 2013, 16:45
da flori2
Più è alta la tensione è più è bassa la corrente e dissipi meno calore. perché 400V? perché sono motori asincroni da 400V. A 690V erogano la stessa corrente collegati diversamente. Il generatore non può erogare più corrente di quello che assorbe il motore, gli avvolgimenti quelli sono.

Re: tensione di uscita di un alternatore per turbina eolica

MessaggioInviato: 24 lug 2013, 17:19
da robertotegas
provo a spiegare meglio la mia domanda: perché al variare della potenza delle turbine sino a 3 MW molti alternatori hanno tensione concatenata di uscita proprio a 690 V? E come mai tale tensione non varia col variare della potenza della turbina considerata? Perché ad esempio non si usano alternatori con tensioni di uscita maggiori?

Re: Tensione di uscita di un alternatore per turbina eolica

MessaggioInviato: 27 lug 2013, 22:53
da mario_maggi
robertotegas,
nelle macchine DFIM il rotore viene alimentato a frequenza variabile mediante un inverter. E' conveniente usare un inverter standard, quelli a tensione maggiore in commercio normalmente arrivano a 690 VAC. Tieni presente che ci sono le spazzole, non e' conveniente salire troppo di tensione.
Si potrebbe anche fare una macchina mista, a 690 VAC sul rotore e a media tensione sullo statore, ma questo comporterebbe l'installazione di un trasformatore sulla navicella per una potenza pari a circa un terzo della potenza nominale della macchina. Questo farebbe aumentare il peso in alto, quindi si preferisce lasciare la macchina a 690 VAC e aggiungere un trasformatore alla base.
Ciao
Mario

Re: Tensione di uscita di un alternatore per turbina eolica

MessaggioInviato: 29 lug 2013, 9:32
da flori2
Scusate, ma sono generatori asincroni con le spazzole? No a gabbia?

Re: Tensione di uscita di un alternatore per turbina eolica

MessaggioInviato: 29 lug 2013, 12:40
da mario_maggi
fiori2,
sono macchine a rotore avvolto, alimentate da spazzole e anelli.
Ciao
Mario

Re: Tensione di uscita di un alternatore per turbina eolica

MessaggioInviato: 6 set 2013, 18:20
da robertotegas
grazie mario, mi sei stato di aiuto.