Generatore asincrono e correnti di cortocircuito
Devo ricavare da un generatore asincrono la reattanza subtransitoria, con i seguenti dati, che ha fornito il costruttore del generatore:
Potenza nominale: 510 kW
Potenza assorbita: 534 kW
Tensione nominale: 400 V
Corrente nominale: 877,4 A
Cosphi: 0,84
Reattanza transitoria: 14,1512%
Corrente di cto cto (funzionamento come motore) RMS : 4300A
Corrente di cto cto (funzionamento come motore) Valore di picco: 6063 A
Corrente di cto cto (funzionamento come motore) Asimmetrica: 11200 A
Corrente inversa RMS RMS : 4600 A
Corrente inversa RMS Valore di picco: 6486 A
Corrente inversa RMS Asimmetria : 11960 A
Il mio dubbio nasce nella seconda parte quella con le correnti di corto circuito date. Non riesco a capire quale prendere per calcolare la reattanza subtransitora Xd" con la formula Icc=In/Xd"