Pagina 1 di 1

Motore trifase ed inverter monofase

MessaggioInviato: 10 ago 2013, 9:58
da elettroalex
Buongiorno , volevo chiedere se era possibile collegare una pompa immersione trifase , con un inverter che a ingresso monofase ed uscita monofase , la pompa gia funzionave con condensatore , se si come ?
grazie

Re: motore trifase ed inverter monofase

MessaggioInviato: 10 ago 2013, 12:14
da rini
Mi spiace, ma non si può collegare un inverter monofase su un motore trifase.

Re: Motore trifase ed inverter monofase

MessaggioInviato: 10 ago 2013, 12:27
da Candy
Non avevo mai visto inverter con uscita monofase. Intendo per inverter un variatore V/f per MAT.
Se la pompa ha un condensatore di avviamento bisogna verificare prima di tutto che il motore sia idoneo a funzionare con alimentazione trifase. Non è automatico.

Re: Motore trifase ed inverter monofase

MessaggioInviato: 10 ago 2013, 22:32
da mario_maggi
elettroalex,
esistono pochi inverter a frequenza variabile per motori monofasi.
Uno dei piu' validi e' questo, di produzione inglese: http://www.invertekdrives.com/variable-speed-drives/optidrive-e2-single-phase/

P.S.: molti decenni fa avevo prodotto pochi inverter a transistor a frequenza variabile con uscita monofase, il rapporto costo/benefici allora non aveva senso ed avevamo cessato presto la produzione.

Ciao
Mario

Re: Motore trifase ed inverter monofase

MessaggioInviato: 27 ago 2013, 18:58
da elettroalex
comunque l'inverter e' della dab e fa funzionare un motore con il suo bel condensatore , attutlmente sembra che funzioni , pero' mi e' stato riferito dalla dab che perde un buon 20% di potenza , specialmente se la pompa si trova a 50 mt , anche io ero convinto non funzionasse invece.......

Re: Motore trifase ed inverter monofase

MessaggioInviato: 5 set 2013, 14:34
da flori2
E' una vergogna, ma gli inverter monofase-monofase esistono, purtroppo.

Re: Motore trifase ed inverter monofase

MessaggioInviato: 5 set 2013, 21:22
da mario_maggi
fiori2,
piu' che una vergogna, e' una soluzione di ripiego, che in qualche caso ha un senso.
Ciao
Mario

Re: Motore trifase ed inverter monofase

MessaggioInviato: 5 set 2013, 21:45
da Candy
Non ho capito [6] e [7]. Quando iniziai a lavorare, collaudavo inverter per una ditta di motori, che ai tempi se li faceva in casa. Sui più piccoli, alimentazione monofase ed uscita 230V, avevano fatto diverse prove con motori monofase. I risultati sembravano soddisfacenti, ma non lo hanno mai messo a catalogo.

Dal mio pensiero personale: non è che la frequenza minima, per forza di cose, deve restare parecchio alta per far lavorare il condensatore?

Re: Motore trifase ed inverter monofase

MessaggioInviato: 5 set 2013, 21:51
da mario_maggi
Il condensatore - se c'e' - deve essere di ottima qualita'. Ma ci sono anche motori monofase senza condensatore, quelli con spira in corto.
Ciao
Mario

Re: Motore trifase ed inverter monofase

MessaggioInviato: 6 set 2013, 7:31
da flori2
Io ragiono cosi. perché vuoi l'inverter? perché vuoi modulare la velocità e risparmiare? Allora solo perché scegli un motore trifase invece che monofase guadagni molto in rendimento. Inverter monofase con motore trifase e sei a posto.
Hai il motore monofase già installato e non ci puoi fare nulla? Allora avrebbe più senso un inverter monofase-bifase e si elimina il condensatore.