Pagina 1 di 1

Riduzione tensione statorica del DFIG

MessaggioInviato: 12 ott 2013, 18:10
da robertotegas
ciao a tutti, vorrei chiedere poiché nei generatori DFIG per turbine eoliche in presenza di basse velocità del vento viene ridotta la tensione statorica (deflussaggio)?

Re: Riduzione tensione statorica del DFIG

MessaggioInviato: 13 ott 2013, 15:32
da mario_maggi
Non e' che venga ridotta volutamente, e' il generatore che a bassa velocita' non ce la fa a dare la piena tensione.
Ciao
Mario

Re: Riduzione tensione statorica del DFIG

MessaggioInviato: 14 ott 2013, 18:22
da robertotegas
quindi, poiché lo statore è collegato alla rete direttamente, per basse velocità del vento si preferisce cortocircuitarlo e collegarlo a stella perché in questo modo riduco le perdite nel ferro? dal momento che per basse velocità risulta assorbire corrente e non erogarla.. è corretto?

Re: Riduzione tensione statorica del DFIG

MessaggioInviato: 14 ott 2013, 18:27
da mario_maggi
No.
La domanda mi sembra troppo poco dettagliata.
Ciao
Mario

Re: Riduzione tensione statorica del DFIG

MessaggioInviato: 15 ott 2013, 14:10
da robertotegas
allora mi spiego meglio. Su grossi generatori eolici equipaggiati con DFIG per basse velocità del vento viene modificato il collegamento dell'avvolgimento statorico, in particolare si usano 2 modi: il primo consiste nel cortocircuitare l'avvolgimento e lasciare fluire la potenza sul convertitore collegato al rotore, l'alto modo invece consiste nel collegare l'avvolgimento statorico a stella invece che a triangolo. Ho letto che questa pratica consente di ridurre le perdite nel ferro, la domanda è: perché? Inoltre, in questi casi il generatore assorbe corrente o continua a erogarla e perché? Grazie mille per il vostro tempo e disponibilità.

Re: Riduzione tensione statorica del DFIG

MessaggioInviato: 15 ott 2013, 21:27
da mario_maggi
il primo consiste nel cortocircuitare l'avvolgimento

Mi sembra molto strano, ma non sono abbastanza informato su questo dettaglio per cui mi astengo dal commentare oltre.
invece la commutazione a stella quando funziona a bassa velocita' mi sembra coerente.
Ciao
Mario

Re: Riduzione tensione statorica del DFIG

MessaggioInviato: 20 ott 2013, 23:26
da Marco62
Il generatore eolico a velocità variabile dotato di generatore asincrono a doppia alimentazione, definito DFIG (Doubly Fed Induction Generator), è un generatore asincrono a rotore avvolto in cui tramite il convertitore è possibile iniettare tensioni di opportuna ampiezza e frequenza agli anelli rotorici, ciò per compensare la diversa velocità elettrica di statore (frequenza) con la velocità meccanica di rotore. Sono pertanto detti a doppia alimentazione perché la tensione dello statore proviene dalla rete cui è connesso mentre la sorgente che alimenta il rotore è il convertitore. Tale configurazione permette il funzionamento a velocità variabile di + 35%. L’ erogazione dell’energia si avrà sempre dallo statore sia in situazioni di sottosincronismo sia in condizioni di sovrasincronismo ma ciò condiziona il convertitore a gestire i flussi di potenza in entrambe le direzioni. Al fine di proteggere i componenti elettronici dell’inverter dalle sovracorrenti di rotore che si determinano in alcune tipologie di guasto della rete, Il complesso inverter generatore è stato dotato di protezioni, dette barre di blocco, le quali al superamento dei valori di soglia impostati, cortocircuitano gli anelli di rotore e nella stragrande maggioranza per evitare delle sovravelocità, interpongono opportune resistenze rotoriche di valore tale da riportare la caratteristica meccanica della macchina in zona stabile. In conclusione i sistemi che hai indicato servono a proteggere le apparecchiature di controllo e protezione del sistema, in particolare quelle elettroniche che sono più vulnerabili.
Saluti