Pagina 1 di 1
Taratura fusibili per compressore

Inviato:
10 nov 2013, 22:38
da carlouvb
Salve, ho dovuto sostituire un compressore ed il nuovo compressore a un consumo di 6A in trifase. E' collegato ad una presa interbloccata con i fusibili come protezione, vorrei sapere che dimensionamento devo usare per essi dato che i precedenti da 2A sono subito saltati all'azionamento. Io ne possiedo da 6A sono troppo elevati? Grazie
Re: taratura fusibili per compressore

Inviato:
10 nov 2013, 23:05
da mir
Il valore di protezione in ampere è pari al valore dell'intensità di corrente nominale in ampere del dispositivo che andranno a proteggere.
Re: Taratura fusibili per compressore

Inviato:
10 nov 2013, 23:46
da carlouvb
Come faccio a calcolare il valore di intensita' nominale?
Re: Taratura fusibili per compressore

Inviato:
11 nov 2013, 9:40
da carlouvb
I dati del motore sono i seguenti:
P=3 kW
V=400 V
I=6 A
Re: Taratura fusibili per compressore

Inviato:
11 nov 2013, 9:55
da MASSIMO-G
i normali fusibili gG dovrebebro essere almeno da 20A (8A se aM) ma ovviamente va integrata anche una protezione termica
Re: Taratura fusibili per compressore

Inviato:
11 nov 2013, 11:11
da carlouvb
Intanto la ringrazio. Come ha fatto a calcolare questi valori?
Re: Taratura fusibili per compressore

Inviato:
11 nov 2013, 11:26
da MASSIMO-G
e' sufficiente consultare una tabella di coordinamento per un motore di quella taglia di un costruttore di contattori , rele' termici e salvamotori (ad esempio io ho tratto i dati dalla documentazione Lovato)