Temperatura di avviamento trasformatore di Sottostazione.
Salve a tutti.
Trasformatore da sottostazione 115 MVA, 230/30 kV, Olio minerale Shell Diala, raffreddamento ONAN, Variatore sotto carico MR. La macchina alimenta a sua volta un trasformatore di un forno fusorio ad arco (acciaieria).
Avrei necessità di disalimentare la suddetta macchina per questioni di risparmio energetico, quando l'acciaieria non lavora ( una volta a settimana).
Il tempo di fermo coincide pressappoco con il transitorio di raffreddamento della macchina, quindi a ogni ripartenza la macchina si troverebbe all'incirca in equilibrio termico con l'ambiente.
Durante il periodo estivo ciò mi garantisce una ripartenza con una temperatura dell' olio e ferro di c.ca 25 °C , di inverno di 10/ 5 °C.
La messa in servizio della macchina anticipa la ripartenza del forno fusorio (e quindi il funzionamento a carico), di appena 15/30 minuti.
Considerando la macchina in se, e il particolare carico a cui è sottoposta, questi ripetuti avviamenti potrebbero in alcun modo danneggiare la macchina, l'olio dielettrico o qualsiasi componente?
Grazie
Trasformatore da sottostazione 115 MVA, 230/30 kV, Olio minerale Shell Diala, raffreddamento ONAN, Variatore sotto carico MR. La macchina alimenta a sua volta un trasformatore di un forno fusorio ad arco (acciaieria).
Avrei necessità di disalimentare la suddetta macchina per questioni di risparmio energetico, quando l'acciaieria non lavora ( una volta a settimana).
Il tempo di fermo coincide pressappoco con il transitorio di raffreddamento della macchina, quindi a ogni ripartenza la macchina si troverebbe all'incirca in equilibrio termico con l'ambiente.
Durante il periodo estivo ciò mi garantisce una ripartenza con una temperatura dell' olio e ferro di c.ca 25 °C , di inverno di 10/ 5 °C.
La messa in servizio della macchina anticipa la ripartenza del forno fusorio (e quindi il funzionamento a carico), di appena 15/30 minuti.
Considerando la macchina in se, e il particolare carico a cui è sottoposta, questi ripetuti avviamenti potrebbero in alcun modo danneggiare la macchina, l'olio dielettrico o qualsiasi componente?
Grazie