Pagina 1 di 1

Dati di targa del trasformatore monofase: potenza apparente

MessaggioInviato: 12 feb 2014, 13:06
da RiccardoDesimini
Si consideri un trasformatore monofase reale.

Le sue caratteristiche sono determinate dai dati di targa.

Quello che non capisco è il dato potenza apparente, che è definito come

A_n = V_{1n} I_{1n} = V_{20} I_{2n}

So che la tensione nominale è la tensione massima a cui può lavorare il trasformatore senza mettere in pericolo l'isolamento della macchina.

So che la corrente nominale è la corrente massima a cui può lavorare il trasformatore senza avere problemi di surriscaldamento.

Ma perché bisogna specificare che la tensione nominale e la corrente nominale sono la primaria piuttosto che la secondaria? Non dovrebbero essere valori unici?

E soprattutto, con che criterio si è definita la potenza apparente del trasformatore in quel modo lì?

Sono un po' confuso.

Re: Dati di targa del trasformatore monofase: potenza appare

MessaggioInviato: 12 feb 2014, 13:34
da attilio
RiccardoDesimini ha scritto:Sono un po' confuso.

Concordo.

Per cominciare, ho la sensazione che tu stia gia` confondento i valori nominali con i valori massimi tollerabili, che sono cosa ben diversa.

Ora non ho tempo, se hai un po` di pazienza dopo riprendiamo.

saluti

Dati di targa del trasformatore monofase: potenza apparente

MessaggioInviato: 12 feb 2014, 14:45
da RiccardoDesimini
Mi sono espresso male.

Allora, quello che intendevo è:

Perché per specificare la tensione nominale secondaria è necessario considerare il funzionamento a vuoto?

Ma soprattutto, visto che in tal caso risulta V_{1n} = k V_{20}, il motivo per cui nei dati di targa ci sono entrambe le tensioni nominali è che così posso ricavare il rapporto di trasformazione (cioè il rapporto spire), giusto?

E comunque pensavo che i valori nominali fossero quelli massimi per evitare il danneggiamento della macchina.

A questo punto non so più cosa voglia dire che i valori sono nominali.

Mi aiutate a far chiarezza?

Re: Dati di targa del trasformatore monofase: potenza appare

MessaggioInviato: 12 feb 2014, 16:00
da magoxax
il motivo per cui nei dati di targa ci sono entrambe le tensioni nominali è che così posso ricavare il rapporto di trasformazione (cioè il rapporto spire), giusto?

perché viviamo in un mondo "fisico" e non "matematico".
Perdonami ma sono una frana con le spiegazioni quindi ti rispondo con un'altra domanda.
Qual è il rapporto di trasformazione "k" di un "volgarissimo" trasformatore monofase V1 = 230-400 V2 = 12-0-12. ;-)

Dati di targa del trasformatore monofase: potenza apparente

MessaggioInviato: 12 feb 2014, 16:06
da RiccardoDesimini
Perdonami, ma non capisco cosa intendi con "12-0-12".

Re: Dati di targa del trasformatore monofase: potenza appare

MessaggioInviato: 12 feb 2014, 16:16
da magoxax
Intendo questo caso.
Ho messo il primo link che mi ho trovato in rete.
Il rapporto "k" può andar bene se hai a che fare cou un trasformatore "teorico" ed un unico rapporto di trasformazione ma, nella realtà, è molto più utile conoscere i valori delle tensioni primarie e secondarie.

Re: Dati di targa del trasformatore monofase: potenza appare

MessaggioInviato: 13 feb 2014, 22:44
da StefanoSunda
Si consideri un trasformatore monofase reale.
Cosa stai studiando “Legame tra le correnti” del trasformatore monofase reale?
Le sue caratteristiche sono determinate dai dati di targa.
Quello che non capisco è il dato potenza apparente, che è definito come

So che la tensione nominale è la tensione massima a cui può lavorare il trasformatore senza mettere in pericolo l'isolamento della macchina.
Ho letto i tuoi interventi del thread, ho notato che hai molta confusione in testa. Metti per esteso tutto l’esercizio, o i tuoi dubbi più chiaramente; cosi ragioniamo meglio.

Dati di targa del trasformatore monofase: potenza apparente

MessaggioInviato: 14 feb 2014, 14:57
da RiccardoDesimini
Allora ragazzi, ho fissato un appuntamento con il mio docente per chiarire i dubbi.

Se anche dopo il ricevimento non mi sarà tutto chiaro, scriverò tutto per esteso, sperando nel vostro aiuto.

Intanto ringrazio tutti per le risposte.

Re: Dati di targa del trasformatore monofase: potenza appare

MessaggioInviato: 14 feb 2014, 22:05
da admin
RiccardoDesimini ha scritto:A questo punto non so più cosa voglia dire che i valori sono nominali.



Valori nominali