Regolatore fattore di potenza

MessaggioInviato: 27 mar 2014, 18:58
da Andy15
Salve a tutti,
sono alle prese con un generatore sincrono della marelli; oltre al regolatore di tensione (AVR) è presente anche una scheda di regolazione di cosfi. Cortesemente vorrei sapere a cosa serve il regolatore di cosfi e come funziona.
Grazie in anticipo

Re: Regolatore cosfi

MessaggioInviato: 28 mar 2014, 13:08
da flori2
Serve per regolare l'eccitazione

Re: Regolatore cosfi

MessaggioInviato: 29 mar 2014, 18:20
da Andy15
L'eccitazione viene variata dall'AVR per mantenere la tensione di uscita costante. Il regolatore di cosfi serve a far altro...

Re: Regolatore cosfi

MessaggioInviato: 2 apr 2014, 12:47
da StefanoSunda
Andy15 ha scritto:L'eccitazione viene variata dall'AVR per mantenere la tensione di uscita costante. Il regolatore di cosfi serve a far altro...

I sistemi di eccitazione statica comprendono, gli elementi principali: l’apparecchiatura di regolazione automatica ( regolatore e sfasatore, atta a consentire la regolazione automatica della tensione, della potenza reattiva, del fattore di potenza ai morsetti della macchina).