Pagina 1 di 1

Avviamento pompe monofase

MessaggioInviato: 18 apr 2014, 21:52
da Michimyl
Buonasera, ho da alimentare una pompa per acqua calda sanitaria, monofase da 1,5kW.
Basta la protezione di un interruttore (MT), o serve anche una protezione regolabile per la corrente d'avviamento (tipo termico)? Se ci vuole, che taratura deve avere?
Grazie

Re: Avviamento pompe monofase

MessaggioInviato: 19 apr 2014, 1:00
da Candy
Dipende dalla pompa e dal motore. Se il range di corrente di lavoro è ampiamente variabile, tanto vale affidarsi alla protezione fissa. Se il range di corrente di lavoro è abbastanza definito, magari una regolabile tarata sulla corrente di lavoro offre una migliore protezione in caso di sovraccarico.

La protezione regolabile, contrariamente a quella fissa, permette di regolare la corrente di intervento per sovraccarico. Bisogna quindi capire cosa si può sovraccaricare. Una pompa di ricircolo? No, direi che non si sovraccarica nel funzionamento ordinario, quindi, una protezione regolabile è inutile. Il motore di una segatrice semiautomatica? Sì, direi che è molto probabile che possa essere sovraccaricato. Quindi ok per l'investimento in una protezione regolabile.

Per quale valore di corrente? Si legge la targa del motore. Od i manuali.