Pagina 1 di 1

Modifica avvolgimento trasformatore per passare da 125 a 220

MessaggioInviato: 25 mag 2014, 22:22
da MattWatt
buon giorno a tutti

abbiamo da poco bruciato l' avvolgimento primario (sper solo quello ) di un trasformatore che era avvolto per 125v , gli abbiamo dato 220 ed adesso sembrerebbe proprio bruciato il primario avvolgimento dove entrano i 125

l' amico che mi ha aiutato nel danno si e' offerto di riavvolgerlo , ne ha gia' riavvolto qualcuno in passato

per passare da 125 a 220 v si potrebbe variare solo il numero di spire e diametro del filo del primario ? oppure deve assolutamente rifare tutti gli avvolgimenti ?

perche' sarebbe molto piu' pratico avere l' alimentazione a 220 v , e' un trasformatore di alimentazione di un amplificatore audio , se ricordo bene ha 3 uscite 400v 350v e 18,5v

grazie per l' aiuto
pace e bene

Re: modifica avvolgimento trasformatore per passare da 125 a

MessaggioInviato: 25 mag 2014, 22:37
da g.schgor
Se il primario è bruciato, è presumibile che
anche i secondari si siano danneggiati (perdita di isolamento).
Consiglierei di rifare il tutto contando le spire attuali.
Per il passaggio del primario da 125 a 220 V basta fare una proporzione
rispetto alle spire attuali (e inversamente per il diametro del filo)

Re: modifica avvolgimento trasformatore per passare da 125 a

MessaggioInviato: 26 mag 2014, 1:07
da MattWatt
visivamente il trasformatoe non sembra bruciato
tra i due capi del' avvolgimento primario non c'e' piu' continuita ' dunque presumibilmente e' bruciato , non l'ho qui per controllare gli altri avvolgimenti ma non sembra che si sia scaldato tanto , in effetti l' ampli non si e' neanche aacceso quando l' abbiamo collegato forse si e0' vruciato cob la velocita' di un fusibile e gli aaltri avvolgimenti sono buoni , comunque da verificare

potremmo dunque cambiare solo il primario mantenendo gli altri avvolgimenti cosi' come sono ?
cosa che ci ridurrebbe parecchio il lavoro essendo il primario esterno

grazie
pace e bene

Re: modifica avvolgimento trasformatore per passare da 125 a

MessaggioInviato: 26 mag 2014, 7:26
da g.schgor
Che vuoi che ti dica. Se sei così sicuro dell'integrità
dei secondari, prova a rifare solo il primario...

Re: modifica avvolgimento trasformatore per passare da 125 a

MessaggioInviato: 26 mag 2014, 8:57
da MattWatt
cioncordo con voi che sarebbe meglio rifare tutto , o almeno poter verificare bene i danni , ma siccome il lavoro non lo farei io in prima persona non vorrei far fare lavoro non necessario al socio

come posso fare una prova di islamento tra gli avvolgimenti ?
per capire se sono buoni ?

quel che so del trasformatore sono i diametri dei fili e le tensioni delle uscite , il numero di avvolgimenti non lo so ma lo potrei calcolare approssimativamente , stesso discorso per le resistenze anche se dovrei cercare le formule

il socio che dovrebbe riavvolgere e' piu' esperto di me in materia ed ha tabelle per i calcoli , ma e' pur sempre un principiante

mi sapreste dire anche che calcolo usare per modificare il primario dai 117 v ai 220 v ? , sapendo il numero di spire e diametro (ancora ignoti non avendolo smontato ) originali dei 117v

la ringrazio sig Schgor che numerose volte mi ha dato buoni consigli tecnici

molte grazie e buona giornata
pace

Re: modifica avvolgimento trasformatore per passare da 125 a

MessaggioInviato: 26 mag 2014, 10:18
da g.schgor
MattWatt ha scritto:che calcolo usare per modificare il primario dai 117 v ai 220 v ?

L'ho già detto: una semplice proporzione:
uovo numero spire=vecchio numero spire*(220/117).
Per il calcolo dei diametri occorre considerare che
il rapporto delle correnti è inverso, , quindi
per i diametri vale \sqrt{117/220}.

Re: modifica avvolgimento trasformatore per passare da 125 a

MessaggioInviato: 31 mag 2014, 19:31
da GateArray
Nel trasformatore ci sono "annegati" o semplicemente collegati dei dispositivi di protezione che possono essere fusibili o termistori.

Molto spesso, basta smontare il trasformatore e verificare la NON continuità del dispositivo di protezione in serie all'avvolgimento.

Prova... magari non ti serve riavvolgere nulla