Protezione aspiratore
Buonasera, dobbiamo rifare un Q. Elettrico adibito alle protezione di alcuni aspiratori.
Ho un dubbio sulla protezione da installare per ogni singolo aspiratore.(una ventina divisi su 6 laboratori tutti con assorbimento minimo, dai 1,8A. ai 4,2A.)
Se uso dei salvamotori tarabili con "range" adatto all'assorbimento del motore a monte del teleruttore, devo proteggerlo anche con dei fusibili a monte per il corto circuito od eventuale M.T. ? Oppure sarebbe sufficente mettere un M.Termico ogni 2,3 aspiratori quanti fanno parte dello stesso laboratorio?
Ora nel Quadro esistente,obsoleto sia come cablaggio che come apparecchiature, è installata una terna di fusibili a monte e poi il teleruttore con relativa termica regolabile, questo chiaramente per tutti i 20 aspiratori.
A parte che i fusibili non mi sembrano adatti in quanto se salta uno, il motore va a 2 fasi fino all'intervento del termico e non è certo salutare per il motore.
Grazie
Bicio
Ho un dubbio sulla protezione da installare per ogni singolo aspiratore.(una ventina divisi su 6 laboratori tutti con assorbimento minimo, dai 1,8A. ai 4,2A.)
Se uso dei salvamotori tarabili con "range" adatto all'assorbimento del motore a monte del teleruttore, devo proteggerlo anche con dei fusibili a monte per il corto circuito od eventuale M.T. ? Oppure sarebbe sufficente mettere un M.Termico ogni 2,3 aspiratori quanti fanno parte dello stesso laboratorio?
Ora nel Quadro esistente,obsoleto sia come cablaggio che come apparecchiature, è installata una terna di fusibili a monte e poi il teleruttore con relativa termica regolabile, questo chiaramente per tutti i 20 aspiratori.
A parte che i fusibili non mi sembrano adatti in quanto se salta uno, il motore va a 2 fasi fino all'intervento del termico e non è certo salutare per il motore.
Grazie