Pagina 1 di 1

avvolgimenti a 220 V a 380 V?

Inviato: 16 mag 2007, 19:31
da coco83
scusate la mia ignoranza,ho un motore asincrono trifase....voglio sapere se gli avvolgimenti hanno una tensione nominale di 220 V o di 380 V, come faccio? cosa dovrò trovar scritto sulla targhetta?

Inviato: 17 mag 2007, 7:46
da Ivan_Iamoni
Nei motori trifase comuni , vi e' la possibilita' di alimentare il motore sia a 220VAC (ovviamente trifase) che a 380VAC.
Le targhette, sono diverse da produttore a produttore, solitamente nella disposizione dei dati sulla targa e la quantita', ma la sostanza non cambia.
Partendo da sinistra a destra , dovresti trovare
Tensione nominale V(220/380)
tipo di collegamento (stella/triangolo)
potenza kW / Cv
Assorbimento A
CosFi
Frequenza Hz (50/60)
Numero di giri nominali RPM

Ivan

Inviato: 17 mag 2007, 11:05
da admin
La tensione nominale per un avvolgimento è quella che corrisponde alla tensione del collegamento a triangolo, che è l'inferiore tra le due riportate.