Pagina 1 di 1

parallelo generatori

MessaggioInviato: 19 feb 2015, 13:57
da martirad
Salve a tutti,
vorrei condividere con voi una problematica relativa al parallelo di 3 generatori:
Il parallelo deve essere effettuato solo tra tre generatori e non con la rete (impianto a bordo nave).
E' stato sostituito un alternatore (di questi tre) ed è arrivato completo di scheda avr.
Durante la messa in parallelo con gli altri due si è notato immediatamente che la potenza reattiva di questo generatore diventava negativa mentre il reattivo degli altri due cresceva in positivo.
Quale potrebbe essere il problema?
Il TA di marcia in parallelo invertito potrebbe crearmi tale situazione?
Se volessi provare a far invertire i cavi del TA accadrebbe qualcosa di irreparabile?
Attendo Vostri consigli e soprattutto vostre esperienze
ciao

Re: parallelo generatori

MessaggioInviato: 19 feb 2015, 15:28
da DarioDT
Il TA potrebbe essere il colpevole. Puoi mettere un analizzatore di rete sul generatore incriminato per vedere se i dati confrontati con quelli dell'AVR coincidono?
Ricontrollerei il cablaggio e mi darei una lettura approfondita al manuale dell'AVR.
Ciao,
Dario

Re: parallelo generatori

MessaggioInviato: 19 feb 2015, 16:19
da martirad
Purtroppo non hanno un analizzatore di rete a bordo, c'è qualche altro controllo sul TA che si può fare per vedere se è stato collegato male?

Re: parallelo generatori

MessaggioInviato: 19 feb 2015, 17:06
da DarioDT
Che tipo di TA è?
E' accessibile?
Ciao,
Dario

Re: parallelo generatori

MessaggioInviato: 19 feb 2015, 17:19
da martirad
si si è accessibile sia il TA sia la morsettiera di collegamento.
Per che tipo di TA che intendi?Purtroppo non ho informazioni sul tipo

Re: parallelo generatori

MessaggioInviato: 19 feb 2015, 17:23
da DarioDT
E' un TA messo in bassa o in media?
Ha un riferimento? Nello schema di collegamento è indicato qualcosa (un punto?).
Ciao,
Dario

Re: parallelo generatori

MessaggioInviato: 20 feb 2015, 12:34
da martirad
Volevo aggiornarvi che il problema è stato risolto, era solo un problema di regolazione di tensione di tutti e 3 gli alternatori che avevano delle tensioni a vuoto in modulo diverse tra loro per cui c'era del reattivo che circolava verso il generatore.
GRAZIE A TUTTI

Re: parallelo generatori

MessaggioInviato: 20 feb 2015, 13:41
da DarioDT
Bene!
Ciao,
Dario