Buonasera a tutti,

una domanda. Qualcuno mi sa quantificare la corrente a vuoto di un motore trifase? In altre parole, se io collego alla 400 V un normale motore trifase, senza applicare all'albero alcun carico, che corrente leggo con la pinza amperometrica, rispetto alla corrente di targa?

Mille grazie a chi mi vorrà aiutare. O_/

Re: Corrente a vuoto di un motore trifase

MessaggioInviato: 4 mar 2015, 0:48
da IsidoroKZ
Tanta! Una frazione notevole della corrente massima. Per i dettagli aspettiamo qualche motorista o macchinista. A spanne direi quasi 50% ma non fidardi troppo!

Re: Corrente a vuoto di un motore trifase

MessaggioInviato: 4 mar 2015, 1:33
da admin
Si è una percentuale importante della corrente nominale, tanto più elevata in genere quanto minore è la potenza del motore. Più o meno: per motori di qualche kW è dell'ordine del 30% mentre può scendere al 15% per motori di un centinaio di kW. Con molta probabilità Foto Utentemario_maggi può essere molto più preciso

Re: Corrente a vuoto di un motore trifase

MessaggioInviato: 4 mar 2015, 8:20
da mario_maggi
jerryburner,
il valore della corrente a vuoto dipende molto anche dalla bonta' della costruzione e dalla correttezza della progettazione.
Ho visto motori a 8 poli mal progettati che consumavano a vuoto una corrente molto vicina a quella a carico.
I motori prodotti con lamierini di pessima qualita' assorbono molta corrente sia a vuoto che a carico ridotto, non per niente si consiglia di usare motori buoni e con rendimenti alti.
Attenzione anche agli errori di lettura della pinza amperometrica, se e' una pinza da 100 A difficilmente misurera' bene pochi A.
Ciao
Mario

Re: Corrente a vuoto di un motore trifase

MessaggioInviato: 4 mar 2015, 9:36
da SerTom
Occhio che a vuoto la corrente è molto sfasata rispetto alla tensione (cosFi basso) e quindi la potenza effettiva è modesta.
In teoria dovuta alle perdite, sul rame, sul ferro, attriti dei cuscinetti e per la ventilazione (anche quella del solo rotore).

Bye O_/ Ser.Tom

Re: Corrente a vuoto di un motore trifase

MessaggioInviato: 4 mar 2015, 19:36
da jerryburner
Grazie a tutti, ragazzi!