Dati di targa Motore Asincrono
Buongiorno vorrei sottoporre un dubbio sui dati di targa e data sheet motori asincroni.
Leggendo il data sheet di un noto costruttore di motori asincroni trovo un'incongruenza sulle correnti nominali assorbite.
Faccio un esempio:
Dati tabella
P=0.37kW
In=3.2A
Rendimento=62%
Fattore di potenza=0.96
Calcoli
I=370/(230x0.62x0.96)=2.7A
Domanda: Come mai il costruttore mi dichiara 3.2A e io ne calcolo 2.7A ????
Risposta: Ho telefonato al tecnico della ditta costruttrice e mi dice che il mio calcolo è corretto
e che loro mantengono una corrente nominale dichiarata nelle tabelle 1.2 volte maggiore
prudenzialmente.
Che ne pensate???