Trasformatori in parallelo con carico ohmico
Buonasera, vi scrivo in quanto ho incontrato delle difficoltà a livello di ragionamento con questo esercizio in cui mi vengono dati due trasformatori che operano in parallelo con i seguenti dati di targa
Per il trasformatore TA

Per il trasformatore TB

Sapendo che i due trasformatori lavorano in parallelo su un carico ohmico con
quando TB eroga 360kW, Ta ne eroga 300kW. Determinare i parametri elettrici.
L'esercizio in se non è difficile poiché il nocciolo della questione sta nel fatto che appositamente non viene data la tensione di cortocircuito del trasformatore Ta che mi permetterebbe di calcolare la
.
Il mio ragionamento per ottenere la V_c_c_a è il seguente:
Sapendo che i due trasformatori non erogano la stessa potenza attiva sul carico, significa che la tensione di corto circuito è differente. Sapendo che

da cui ricavo

Sapendo che la
è uguale a



Questa è la corrente che il trasformatore TA eroga sul carico con il quale posso calcolare divedendo per la V_c_c_b la Z_c_c_a, giusto?
Per il trasformatore TA

Per il trasformatore TB

Sapendo che i due trasformatori lavorano in parallelo su un carico ohmico con
quando TB eroga 360kW, Ta ne eroga 300kW. Determinare i parametri elettrici.L'esercizio in se non è difficile poiché il nocciolo della questione sta nel fatto che appositamente non viene data la tensione di cortocircuito del trasformatore Ta che mi permetterebbe di calcolare la
.Il mio ragionamento per ottenere la V_c_c_a è il seguente:
Sapendo che i due trasformatori non erogano la stessa potenza attiva sul carico, significa che la tensione di corto circuito è differente. Sapendo che

da cui ricavo

Sapendo che la
è uguale a 


Questa è la corrente che il trasformatore TA eroga sul carico con il quale posso calcolare divedendo per la V_c_c_b la Z_c_c_a, giusto?
e
i due trasformatori non sono al pieno della potenza perché con
e
.
ricavo il valore di
e dal quale applicando la condizione di equilibrio del parallelo ricavo la Z_c_c_a