Pagina 1 di 2

Trasformatore di isolamento

MessaggioInviato: 1 lug 2015, 13:36
da tetris10
Non riesco a capire in che modo un trasformatore con rapporto di trasformazione unitario possa garantirmi l'isolamento. Non riesco a capire la correlazione che c'è dall'avere un rapporto uguale a 1 con l'isolamento. Il rapporto uguale a 1 comporta stesse correnti nel primario e secondario, ma se avessi un guasto nel secondario, in che modo mi garantirebbe l'isolamento? Grazie mille per l'attenzione.

Re: Trasformatore di isolamento

MessaggioInviato: 1 lug 2015, 13:53
da claudiocedrone
:-) Indipendentemente dal rapporto di trasformazione, in un trasformatore (non autotrasformatore, se hai dubbi basta usare google) il circuito elettrico (avvolgimento) primario e quello secondario sono isolati e indipendenti tra loro e hanno in comune solo il circuito magnetico (nucleo), per cui sei isolato elettricamente dalla rete (isolamento galvanico). O_/

Re: Trasformatore di isolamento

MessaggioInviato: 1 lug 2015, 13:59
da udos46
un buon trasformatore di isolamento, ha le bobine su due colonne ben distinte , per cui in caso di guasti, e' improbabile che vadano i contatto tra di loro

a suo tempo , ne avevo fatto uno con due trasformatori toroidali ( solo i primari)

il primo toroide (primario) ha il secondario fatto da una camicia a forte spessore in rame che a sua volta
fa da schermo e da primario per il secondo toroide (praticamente una spira da pochi volt m a kA che induce sul secondo toroidale e con un distanziatore al centro in metallo come sicurezza in piu messa a terra )

spero di aver spiegato bene, in caso che qualcuno voglia replicarlo

Re: Trasformatore di isolamento

MessaggioInviato: 1 lug 2015, 15:32
da tetris10
claudiocedrone ha scritto::-) Indipendentemente dal rapporto di trasformazione, in un trasformatore (non autotrasformatore, se hai dubbi basta usare google) il circuito elettrico (avvolgimento) primario e quello secondario sono isolati e indipendenti tra loro e hanno in comune solo il circuito magnetico (nucleo), per cui sei isolato elettricamente dalla rete (isolamento galvanico). O_/


Ma c'è un motivo per il quale si usa un trasformatore con rapporto unitario? Sul mio libro indica come "trasformatore di isolamento" o "separatore" proprio un trasformatore con rapporto unitario. Non capisco questo fatto. Grazie comunque delle risposte di tutti.

Re: Trasformatore di isolamento

MessaggioInviato: 1 lug 2015, 15:43
da claudiocedrone
:-) Scusa ma mi pare ovvio che se serve a isolare galvanicamente dalla rete elettrica erogando la medesima tensione debba avere rapporto unitario, o no ? O_/

Re: Trasformatore di isolamento

MessaggioInviato: 1 lug 2015, 15:46
da MSilvano
Non è il rapporto unitario che ti garantisce l'isolamento, ma il fatto che il neutro non è messo a terra.
Normalmente, il neutro, cioè il centro stella del trasformatore, in una cabina MT/BT è messo francamente a terra.
Se tu tocchi una fase, la corrente si scaricherà sul tuo corpo, arriverà a terra e ritornerà al centro stella del trasformatore.
Se metti un trasformatore di isolamento, che ripeto NON ha il neutro a terra, toccando la fase, non avrai l ritorno attraverso terra.

Mi rendo conto che detto così da adito alla possibilità di fare esperimenti e farsi male...ma non mi veniva altra spiegazione... :oops:

Re: Trasformatore di isolamento

MessaggioInviato: 1 lug 2015, 20:00
da EdmondDantes
Precisando che questa separazione esiste, ma non garantita, anche per un normale trasformatore, il complemento di qualità "di isolamento" del trasformatore dipende dalle caratteristiche costruttive e dai parametri elettrici dettate dalle norme vigenti in materia.
Leggi queste discussioni:

viewtopic.php?f=3&t=43959&start=20#p396388

viewtopic.php?f=14&t=15621&p=103596&hilit=isolamento#p103596

e soprattutto

viewtopic.php?f=1&t=39184&p=345645&hilit=isolamento#p345645

E ricorda che l'isolamento dipende anche dalle condizioni al contorno dell'ambiente circostante.
Il rapporto spire non c'entra nulla.

MSilvano ha scritto: ma il fatto che il neutro non è messo a terra.

Non e' vero.

Re: Trasformatore di isolamento

MessaggioInviato: 1 lug 2015, 20:15
da Aletox
Foto UtenteMSilvano ha spiegato in maniera semplice una possibile applicazione, che alla fine rispecchia la maggior parte dei casi, ovvero svincolare da qualsiaasi riferimento il lato primario dal secondario. Poi chiaramente c'è una questione di isolamento elettrico maggiorato tra le varie parti in tensione.
Comunque io lo uso in abbinata ad un variac sul mio banco prova, così da ottenere un'uscita isolata e pure regolabile :D

Re: Trasformatore di isolamento

MessaggioInviato: 1 lug 2015, 22:06
da MSilvano
EdmondDantes ha scritto:
MSilvano ha scritto: ma il fatto che il neutro non è messo a terra.

Non e' vero.


Me lo spieghi cosa intendi?

Re: Trasformatore di isolamento

MessaggioInviato: 2 lug 2015, 18:22
da Aletox
Per isolamento si intende isolamento elettrico, il neutro messo a terra penso sia più da definirsi vincolato o svincolato da terra a seconda..