Avviamento diretto motore asincrono trifase (5,5 cv / 4kW)

Inviato:
4 lug 2015, 9:56
da argons
Buongiorno a tutti. Ho aperto questa nuova discussione per porre il seguente quesito credo per molti di voi di semplice risoluzione: collegando in modo diretto un motore elettrico asincrono trifase con potenza pari a 5,5 cv ovvero 4 kW, allo spunto quanti kW può richiedere? Si può fare un calcolo di massima? Potrebbe essere sufficiente un contatore da 6 kW?
Il motore in questione ha come carico un gruppo pompante per l'aria compressa con una cilindrata pari a 650 cm^3 ed aspira 653 l/min.
Grazie a tutti per l'attenzione.
Re: Avviamento diretto motore asincrono trifase (5,5 cv / 4k

Inviato:
4 lug 2015, 12:58
da Gustav
La ptenza attiva di spunto è impossibile definirla. Si può ragionare più precisamente in termini di corrente di spunto, anche se non è facile stabilirne il valore, il tempo, la curva di discesa.
Però se il problema è il contatore, stai sereno. Le forniture elettriche sono predisposte per sopportare le correnti di spunto. Caso diverso invece la contemporaneità con altre utenze.
Re: Avviamento diretto motore asincrono trifase (5,5 cv / 4k

Inviato:
4 lug 2015, 21:28
da argons
Salve, la ringrazio per la risposta. Quindi se ho capito bene con un contatore trifase da 6 kW non dovrebbero esserci problemi al momento sia dell'avvio, sia durante il successivo utilizzo del compressore da 5,5 cv.
Invece collegando altre utenze contemporaneamente indicativamente che entità si possono collegare oltre al compressore di cui sopra?
Re: Avviamento diretto motore asincrono trifase (5,5 cv / 4k

Inviato:
9 lug 2015, 13:34
da StefanoSunda
Occhio alla potenza assorbita:
Pa=P/η=4000/0,85 = 4705 W