Pagina 1 di 1

Corrente nominale in un motore a induzione monofase

MessaggioInviato: 5 ott 2015, 17:02
da Sere93
Salve a tutti! Come posso ricavare la corrente nominale assorbita da un motore asincrono monofase? Dai dati di targa ho le seguenti informazioni:
-potenza: 70 W
-220/240 V
-f=50Hz
-classe energetica:F

Re: Corrente nominale in un motore a induzione monofase

MessaggioInviato: 6 ott 2015, 17:25
da gelex911
Dato che P_{assorbita}=VIcos\phi, se non hai il cos\phi non fai niente.

I monofase hanno comunque il fattore di potenza elevato (cos\phi), diciamo tra 0.9 e 1, quindi con questa stima, utilizzando la formula inversa rispetto a quella scritta sopra, riesci a stimare la corrente nominale.