flusso disperso

MessaggioInviato: 1 mar 2016, 16:50
da Alberto000
c'è una espressione analitica per il flusso disperso per un trasformatore monofase. Se si quale ?

Re: flusso disperso

MessaggioInviato: 1 mar 2016, 16:58
da wall87
leggi qui
O_/

Re: flusso disperso

MessaggioInviato: 1 mar 2016, 19:54
da Alberto000
Foto Utentewall87 Si avevo già visto, ma non sono riuscito a capire che risposta dare a questa:
In un trasformatore monofase, il flusso disperso causa:
a) una diminuzione della FEM indotta al primario;
b) un aumento della corrente di secondario;
c) un aumento della corrente di magnetizzazione.


Avevo pensato la b) ma non sono convinto; sicuramente non la c) in quanto non c'è la corrente di magnetizazione... poi non so...

Re: flusso disperso

MessaggioInviato: 1 mar 2016, 20:03
da admin
Non resta che la a...

Re: flusso disperso

MessaggioInviato: 1 mar 2016, 20:49
da Alberto000
Foto Utenteadmin dici che è la a) ? Potresti spiegarmi ?

Re: flusso disperso

MessaggioInviato: 1 mar 2016, 21:31
da Pixy
Alberto000 ha scritto:Foto Utenteadmin dici che è la a) ?...


Si evince che qualsiasi risposta lascia sempre dei dubbi :D


Alberto000 ha scritto:
sicuramente non la c) in quanto non c'è la corrente di magnetizzazione... poi non so...

Il quesito chiedeva se il flusso disperso poteva causare un aumento della corrente di magnetizzazione del trasformatore ( trasformatore era sottinteso )
Perché rispondi che non c'è ?

Re: flusso disperso

MessaggioInviato: 1 mar 2016, 22:41
da admin
Alberto000 ha scritto:Foto Utenteadmin dici che è la a) ? Potresti spiegarmi ?


Trascurando per semplicità la resistenza
{{\dot E}_1} = {{\dot V}_1} - {\rm{j}}{X_1}{{\dot I}_1}

{\dot E}_1: f.e.m. indotta
X_1:reattanza dovuta al flusso di dispersione

Se non ci fosse flusso di dispersione sarebbe
X_1=0
{{\dot E}_1}' = {{\dot V}_1}
Quindi a parità di tensione di alimentazione V_1

\left| {{{\dot E}_1}} \right| < \left| {{{\dot E}_1}'} \right|

Re: flusso disperso

MessaggioInviato: 2 mar 2016, 16:11
da Alberto000
Foto Utenteadmin ok, avevo ridato un'altra controllata e mi va bene il discorso che il flusso disperso causa una variazione della tensione indotta primaria...
ma ci sono due dubbi.
1) come mai c'è una diminuzione e non un aumento (si potrebbe avere o non è possibile)??
2) mi spiegheresti come mai sono errate le altre ?

Re: flusso disperso

MessaggioInviato: 2 mar 2016, 16:48
da admin
L'aumento della tensione indotta a carico si ha con carico capacitivo, non per effetto della reattanza di dispersione.
Il flusso totale che equilibra la tensione applicata è la somma di flusso disperso e di flusso utile.
La tensione indotta che si considera è quella del flusso utile.
----
La corrente al secondario dipende dalla tensione indotta al secondario, dalla resistenza e reattanza di dispersione del secondario e dalla impedenza del carico.
{{\dot I}_2} = \frac{{{{\dot E}_2}}}{{{{\dot Z}_2} + {{\dot Z}_{Carico}}}}
La reattanza di dispersione del primario fa sì che il flusso utile sia minore del flusso totale che serva ad equilibrare la tensione applicata, quindi fa diminuire la tensione indotta.
---
La corrente di magnetizzazione è quella che produce il flusso utile

Re: flusso disperso

MessaggioInviato: 2 mar 2016, 17:30
da Alberto000
Foto Utenteadmin quindi ricapitolando:
Il flusso in un nucleo ferromagnetico è dato da un flusso totale pari alla somma di un flusso utile + un flusso disperso.

Però:
- la corrente di magnetizzazione si interessa del flusso utile, quindi, siccome nella domanda a risp multipla mi interessa il flusso disperso, non la prendo in considerazione;
- la corrente di secondario la troviamo facendo lo stesso discorso fatto da te (in quel caso l'avevi fatto al primario) però in questo caso è relativo al secondario ?
- la diminuzione della femi al primario non mi è chiara...