generatori 150kW in parallelo con corrente neutro fluttuante

MessaggioInviato: 16 apr 2016, 18:51
da ssormanni
Salve a tutti,
ieri ho fatto un avviamento di due generatori in parallelo con distribuzione TN. ho notato che quando ho un solo generatore in rete, la corrente sul neutro (dovuta a carichi monofase) è di circa 5A costante, mentre quando sono in parallelo ho una corrente sul neutro che fluttua tra 5 e 10A, Sulle fasi invece le correnti sono costanti e stabili. I due generatori sono identici, stessa taglia stesso costruttore.
Da cosa può essere causata questa fluttuazione?

Re: generatori 150kW in parallelo con corrente neutro fluttu

MessaggioInviato: 16 apr 2016, 23:47
da sankagiuliano
Da cosa può essere causata questa fluttuazione?

Tu hai qualche sospetto ..??Hai fatto delle verifiche in più ?? quali ..??

Chiedere da cosa è dovuto senza sapere nulla del impianto , diventa difficile .
E come chiedere : ho una muca che un giorno fa 10lt di late un giorno fa 30 lt .
La mucca ha sempre 1 mammella e 4 capezzoli .
Da cosa e dovuta questa differenza ??

:mrgreen:

Re: generatori 150kW in parallelo con corrente neutro fluttu

MessaggioInviato: 17 apr 2016, 3:41
da PaoloLiutaio
Da ignorante e vista l'ora tarda potrei azzardare l' ipotesi che se due generatori che danno AC a 50hz non sono perfettamente sincronizzati, questo potrebbe creare dei problemi. Non so spiegarla meglio di cosí:
Nella migliore delle ipotesi le onde si sommano, nella peggiore si annullano.
Sto semplicemente facendo un'analogia con quello che succede col suono, non so se con la corrente alternata funziona nella stessa maniera :mrgreen:

Re: generatori 150kW in parallelo con corrente neutro fluttu

MessaggioInviato: 17 apr 2016, 8:37
da MarcoD
Con quale periodo fluttua la corrente erogata?: 5 - 10 secondi?
Senti i dieselgeneratori ( DG) che cambiano di potenza/rumore acustico generato?
Sull'argomento, ho ricordi vaghi e confusi di quando mi occupavo di automazione navale:
Forse i dieselgeneratori "pendolano" : il sistema di ripartizione della potenza fra i due non è stabile.
Dipende dal tipo di regolatore (governor).
Forse uno dovrebbe essere "master" (principale) e l'altro "slave" (asservito) e non essere identici.
Supponendo che ogni generatore eroghi una potenza fra 0 a 100 %, e il carico ne assorba fra il 0 e 200 %, con il carico a metà potenza ( 100%) si preferisce che i DG eroghino ciascuno 50 % oppure
uno 100 % e l'altro 0 % ? ( Era una scelta dibattuta; di solito per un miglior rendimento è bene fare lavorare al massimo un DG, lasciando l'altro sincronizzato a vuoto).
Di più non so. O_/

Re: generatori 150kW in parallelo con corrente neutro fluttu

MessaggioInviato: 17 apr 2016, 21:10
da ssormanni
purtropp no, i generatori non 'pendolano' perché hanno giri costanti, la ripartizione del carico è 50% per ogni generatore, e la corrente fluttua in maniere non periodica.
Domani (lunedi) attaccherò l'analizzatore di rete, per vedere se ho delle armoniche (3-5-7) che possano influenzare la corrente sul neutro.

Re: generatori 150kW in parallelo con corrente neutro fluttu

MessaggioInviato: 18 apr 2016, 21:10
da sankagiuliano
Domani (lunedi) attaccherò l'analizzatore di rete,
=D>

Re: generatori 150kW in parallelo con corrente neutro fluttu

MessaggioInviato: 21 apr 2016, 13:22
da ssormanni
L'unica cosa che ho visto è che quando scarico il generatore ho correnti con la 3a armonica molto distorta e una corrente di neutro elevata (50 amp) per il resto quando sono in parallelo e equilibrati non vedo nulla di strano.
Qualche suggerimento?

Re: generatori 150kW in parallelo con corrente neutro fluttu

MessaggioInviato: 21 apr 2016, 20:01
da sankagiuliano
Cosfi quant è ?

Re: generatori 150kW in parallelo con corrente neutro fluttu

MessaggioInviato: 23 apr 2016, 18:24
da ssormanni
Il cosphi è ottimo, si va da 0.9 a 0.94, il mio sospetto è che sotto carico una fase mi 'ceda' e faccia passare la corrente sul neutro. Farò una tabella carico-tensione per vedere se è lineare oppure no.

Re: generatori 150kW in parallelo con corrente neutro fluttu

MessaggioInviato: 27 apr 2016, 16:21
da ssormanni
qui ho inserito la tabella delle tensioni di fase in funzione del carico. No so se la differenza di 1 volt possa provocare una corrente elevata sul neutro.
Ho visto che se scarico completamente uno dei due generatori, mentre l'altro ha 80 kW, le correnti sul neutro diventano ingestibili (>200A).

https://www.dropbox.com/s/7xx7wq1yqb6m4 ... 6.jpg?dl=0