[1] Protezione motore con inverter

Messaggioda Foto UtenteBugo » 15 mag 2016, 19:12

Buonasera a tutti,
un quesito rapido e di facile risposta per gli esperti immagino:
ho un motore asincrono monofase con inverter da 1,5KW all'interno di centrale termica. Dalla scheda tecnica del motore risulta un assorbimento massimo di 5,68A.
E' corretto impiegare un salvamotore con regolazione 4-6,3A e blocco limitatore 2x25A? Il dubbio più grosso è dato allo spunto, ovvero con la presenza dell'inverter devo sempre considerare il famoso valore 7-8xIn oppure no?

Prima di installare il tutto gradirei avere una risposta da chi ne sa più di me.
Grazie a tutti
Avatar utente
Foto UtenteBugo
25 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 92
Iscritto il: 6 mar 2010, 13:43

0
voti

[2] Re: Protezione motore con inverter

Messaggioda Foto UtenteCandy » 15 mag 2016, 19:51

La protezione linea e motore a valle inverter è assolta dall'inverter. A monte invece ti affidi alle tabelle di coordinamento del costruttore.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[3] Re: Protezione motore con inverter

Messaggioda Foto UtenteBugo » 15 mag 2016, 19:58

Candy ha scritto:La protezione linea e motore a valle inverter è assolta dall'inverter. A monte invece ti affidi alle tabelle di coordinamento del costruttore.


D'accordo, quindi la regolazione del salvamotore che avevo indicato è corretta
Avatar utente
Foto UtenteBugo
25 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 92
Iscritto il: 6 mar 2010, 13:43

0
voti

[4] Re: Protezione motore con inverter

Messaggioda Foto Utentealev » 15 mag 2016, 20:18

Discussione spostata in Macchine elettriche
Avatar utente
Foto Utentealev
5.778 2 9 12
free expert
 
Messaggi: 6099
Iscritto il: 19 lug 2010, 14:38
Località: Altrove

1
voti

[5] Re: Protezione motore con inverter

Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 15 mag 2016, 21:11

Bugo,
ho un motore asincrono monofase con inverter da 1,5KW

ne sei assolutamente certo? Controlla due volte, e nel caso segui le indicazioni del costruttore di quell'inverter speciale.
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
Avatar utente
Foto Utentemario_maggi
19,3k 3 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4053
Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
Località: Milano

0
voti

[6] Re: Protezione motore con inverter

Messaggioda Foto UtenteBugo » 15 mag 2016, 21:38

A monte del sistema inverter+motore devo prevedere un magnetotermico. Mi pare di capire che non ci siano altri metodi
Avatar utente
Foto UtenteBugo
25 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 92
Iscritto il: 6 mar 2010, 13:43

1
voti

[7] Re: Protezione motore con inverter

Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 16 mag 2016, 7:32

Bugo,
vai avanti per la tua strada, senza rispondere a chi cerca di aiutarti. Spendi tutti i soldi che vuoi.
Mi passa la voglia di rispondere sul forum.
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
Avatar utente
Foto Utentemario_maggi
19,3k 3 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4053
Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
Località: Milano

0
voti

[8] Re: Protezione motore con inverter

Messaggioda Foto UtenteBugo » 22 nov 2024, 0:44

mario_maggi ha scritto:Mi passa la voglia di rispondere sul forum.


Alla fine l'ho installato
ciao
Avatar utente
Foto UtenteBugo
25 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 92
Iscritto il: 6 mar 2010, 13:43

0
voti

[9] Re: Protezione motore con inverter

Messaggioda Foto UtenteAria » 26 nov 2024, 11:16

Scusa ma che magnetotermico hai installato, di solito vengono richieste del costruttore protezioni extrarapide.
Avatar utente
Foto UtenteAria
378 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 331
Iscritto il: 6 lug 2019, 8:53

1
voti

[10] Re: Protezione motore con inverter

Messaggioda Foto UtenteAria » 26 nov 2024, 16:12