Buonasera a tutti,
un quesito rapido e di facile risposta per gli esperti immagino:
ho un motore asincrono monofase con inverter da 1,5KW all'interno di centrale termica. Dalla scheda tecnica del motore risulta un assorbimento massimo di 5,68A.
E' corretto impiegare un salvamotore con regolazione 4-6,3A e blocco limitatore 2x25A? Il dubbio più grosso è dato allo spunto, ovvero con la presenza dell'inverter devo sempre considerare il famoso valore 7-8xIn oppure no?
Prima di installare il tutto gradirei avere una risposta da chi ne sa più di me.
Grazie a tutti
Protezione motore con inverter
Moderatori: mario_maggi,
fpalone,
SandroCalligaro
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Candy ha scritto:La protezione linea e motore a valle inverter è assolta dall'inverter. A monte invece ti affidi alle tabelle di coordinamento del costruttore.
D'accordo, quindi la regolazione del salvamotore che avevo indicato è corretta
1
voti
Bugo,
ne sei assolutamente certo? Controlla due volte, e nel caso segui le indicazioni del costruttore di quell'inverter speciale.
Ciao
Mario
ho un motore asincrono monofase con inverter da 1,5KW
ne sei assolutamente certo? Controlla due volte, e nel caso segui le indicazioni del costruttore di quell'inverter speciale.
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
-
mario_maggi
19,3k 3 11 12 - G.Master EY
- Messaggi: 4053
- Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
- Località: Milano
1
voti
Bugo,
vai avanti per la tua strada, senza rispondere a chi cerca di aiutarti. Spendi tutti i soldi che vuoi.
Mi passa la voglia di rispondere sul forum.
Ciao
Mario
vai avanti per la tua strada, senza rispondere a chi cerca di aiutarti. Spendi tutti i soldi che vuoi.
Mi passa la voglia di rispondere sul forum.
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
-
mario_maggi
19,3k 3 11 12 - G.Master EY
- Messaggi: 4053
- Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
- Località: Milano
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 10 ospiti