Pagina 1 di 1

Test isolamento trasformatore con schermo

MessaggioInviato: 18 lug 2016, 9:21
da FilippoKK
Buongiorno a tutti,
mi è sorto un dubbio sul test di isolamento di un trasformatore. Su un trasformatore di media tensione in classe 12kV con schermo, avvolgimenti primario a 10kV e secondario 400V, il test di isolamento va fatto tenendo conto dello schermo come un normale punto di massa? Oppure essendo tra gli avvolgimenti va considerato in modo diverso abbassando la tensione applicata? In questo caso però andrebbe anche isolato dalla massa giusto?

Grazie a chiunque mi possa illuminare :ok:

Re: Test isolamento trasformatore con schermo

MessaggioInviato: 18 lug 2016, 19:09
da fpalone
Salve Foto UtenteFilippoKK,
le prove dielettriche vanno eseguite collegando a terra lo schermo, con i normali valori di prova prescritti dalla CEI EN 60076-3.

Re: Test isolamento trasformatore con schermo

MessaggioInviato: 18 lug 2016, 19:12
da FilippoKK
Buongiorno a te,
grazie mille per l'informazione.

Un saluto :ok: