Pagina 1 di 2

Motore per servizio "VSD"

MessaggioInviato: 13 ago 2016, 10:15
da mazekika
Ciao.

Mi trovo a dover alimentare un motore che da specifica cliente doveva essere uno "stella triangolo".
La cosa curiosa è che trovandomi a tu per tu con il motore, sebbene dalle tensioni nominali sembri a tutti gli effetti un motore star/delta mi trovo questa indicazione sulla targhetta, che recita.

Motore per Inverter, servizio solo "VSD".

targhetta.png
Targhetta del motore


Secondo voi cosa vuole dire VSD, e perché un motore di questo tipo deve essere alimentato ad inverter?

Grazie in anticipo.

Re: Motore per servizio "VSD"

MessaggioInviato: 13 ago 2016, 12:38
da Gabrieleb
Ciao

VSD significa Variable Speed Drive

Gabriele

Re: Motore per servizio "VSD"

MessaggioInviato: 13 ago 2016, 13:27
da CarloCoriolano
Ha l'isolamte interno più performante, adatto a sopportare le sovratensioni di commutazione PWM. Funziona anche ad alimentazione diretta, ma non sarà performante come i motori previsti per lo scopo.

Re: Motore per servizio "VSD"

MessaggioInviato: 13 ago 2016, 14:04
da mazekika
Ringrazio entrambi per le risposte.
Avessi usato l'intuito, ci sarei arrivato a scoprire cosa volesse dire l'acronimo VSD.

Resto comunque dubbioso sull'utilità di avvolgere un motore stella triangolo con caratteristiche termiche per essere alimentato da inverter.

A voi sono mai capitati simili motori?

Re: Motore per servizio "VSD"

MessaggioInviato: 13 ago 2016, 15:36
da CarloCoriolano
L'utilizzo in ambienti pericolosi, quindi con caratterisitche atex, non c'entra nulla con l'essere un motore avvolto per inverter. Semmai, visto che dichiarano essere esclusivamente per inverter, tanto vale avvolgerlo mono tensione, ma siccome la tecnica costruttiva e` sempre la medesima, tanto vale continuare a indicare le tensioni Y e D.

Re: Motore per servizio "VSD"

MessaggioInviato: 13 ago 2016, 21:41
da mario_maggi
mazekika,
non scherzare coi motori elettrici in ambiente ATEX!
La tua applicazione è ATEX? In tal caso quel motore NON può essere usato con alimentazione da rete.
Un motore simile è stato omologato solo per correnti di spunto molto limitate, come avviene solitamente con l'alimentazione da inverter, e non può accettare le correnti di spunto che si verificano col collegamento diretto alla rete.

CarioCoriolano,
L'utilizzo in ambienti pericolosi, quindi con caratterisitche atex, non c'entra nulla con l'essere un motore avvolto per inverter

Come ho scritto sopra, c'entra.

Ciao
Mario

Re: Motore per servizio "VSD"

MessaggioInviato: 13 ago 2016, 23:27
da CarloCoriolano
No, la domanda iniziale era di tipo diverso. Che poi quel motore per poterlo dichiarare atex debba essere alimentato da un inverter, e` un altro paio di maniche.

Re: Motore per servizio "VSD"

MessaggioInviato: 14 ago 2016, 14:12
da mazekika
Grazie Mario.
Che brutta notizia che mi dai!

Si l'applicazione e' decisamente ATEX, e' l'estrattore fumi di un impianto chimico, al cui interno e' classificato zona 2 ATEX. #-o

Secondo te uno "softstart" potrebbe andare bene al posto di un inverter?

Re: Motore per servizio "VSD"

MessaggioInviato: 15 ago 2016, 22:06
da mario_maggi
mazekika,
Secondo te uno "softstart" potrebbe andare bene al posto di un inverter?

Evito di rispondere, anche se la risposta è ovvia e deducibile da quello che hai pubblicato tu stesso. Quando si lavorava seriamente, le singole applicazioni venivano analizzate con competenza da persone pagate per progettare o per fare consulenza.
Se ti risponde sul forum pippopasticcio80bis dicendoti che va bene, tu lo faresti come dice lui prendendoti la responsabilità?
Ciao
Mario

Re: Motore per servizio "VSD"

MessaggioInviato: 30 ago 2016, 14:11
da flori2
CarloCoriolano ha scritto:Semmai, visto che dichiarano essere esclusivamente per inverter, tanto vale avvolgerlo mono tensione, ma siccome la tecnica costruttiva e` sempre la medesima, tanto vale continuare a indicare le tensioni Y e D.

Y e D servono sempre perche determinano la tensione di alimentazione. Un grado di libertà in più.