prova isolamento avvolgimenti

MessaggioInviato: 25 ago 2016, 9:26
da stardust79
Ciao a tutti,
mi é capitato qualche volta di fare la prova isolamento degli avvolgimenti di generatori col Megger.

Vorrei capire una cosa: la prova deve essere fatta con la tensione di prova funzione della tensione di esercizio della macchina; una tensione di prova eccessiva puo' portare al danneggiamento dell'isolamento degli avvolgimenti.
Come é possibile che una tensione eccessiva, ma comunque statica e generata da una banale pila da 9V che alimenta il megger, possa danneggiare gli avvolgimenti ? grazie ciao.

Re: prova isolamento avvolgimenti

MessaggioInviato: 25 ago 2016, 9:35
da MarcoD
La pila da 9V alimenta un oscillatore con trasformatore in salita che genera 500 - 2000 V in AC.
Non so esattamente come funzioni, Un circuito misura la corrente assorbita in fase con la tensione, per escludere la corrente capacitiva che esiste sempre ma che non costituisce perdita di isolamento.
Una volta il Megger (nome della casa costruttrice) era azionato a manovella con un alternatore che erogava 500 Vac.

La massima corrente erogabile dovrebbe essere insufficiente per bruciare un avvolgimento integro, ma non c'è limite ai casi sfortunati. O_/

Re: prova isolamento avvolgimenti

MessaggioInviato: 25 ago 2016, 9:36
da stardust79
In AC? io pensavo che gli avvolgimenti venissero caricati quasi elettrostaticamente in DC...

Re: prova isolamento avvolgimenti

MessaggioInviato: 25 ago 2016, 11:11
da mir

Re: prova isolamento avvolgimenti

MessaggioInviato: 30 ago 2016, 14:15
da flori2
MarcoD ha scritto:La pila da 9V alimenta un oscillatore con trasformatore in salita che genera 500 - 2000 V in AC.

Il megaohmegger funziona in DC altrimenti misuri impedenza e non resistenza.

Re: prova isolamento avvolgimenti

MessaggioInviato: 30 ago 2016, 14:57
da alev
flori2 ha scritto:
MarcoD ha scritto:(...) oscillatore con trasformatore in salita che genera 500 - 2000 V in AC.

Il megaohmegger funziona in DC altrimenti misuri impedenza e non resistenza.

Però un trasformatore può generare AC e non DC....ci sarà eventualmente un raddrizzatore...

Re: prova isolamento avvolgimenti

MessaggioInviato: 30 ago 2016, 15:15
da flori2
Secondo me è un DC/DC step-up e basta senza trasformatore AC.

Re: prova isolamento avvolgimenti

MessaggioInviato: 30 ago 2016, 15:47
da alev
Secondo quanto si trova in rete, il Megger è stato inventato alla fine dell'800

Considerato che la tecnologia switching (dei step-up) risale, credo, circa a metà del '900, è pressochè sicuro che per almeno 60 anni i Megger abbiano funzionato con trasformatori e nulla vieta che se ne utilizzino/costruiscano tuttora

Re: prova isolamento avvolgimenti

MessaggioInviato: 30 ago 2016, 17:18
da flori2
Con la batteria da 9V? Cioè secondo te da DC va in AC e poi DC di nuovo? I megger di oggi sono grandi come il palmo di una mano.

Re: prova isolamento avvolgimenti

MessaggioInviato: 30 ago 2016, 17:30
da alev
Quello che ho scritto prima, l'ho scritto in modo comprensibile, credo; di batterie a 9 V non ne ho parlato
Però ho ritenuto giusto osservare che la tua risposta categorica
Il megaohmegger funziona in DC altrimenti misuri impedenza e non resistenza

avesse quantomeno una certa derogabilità
O_/

P.S.: ti invito ad usare il tasto "Rispondi"; il tasto "Cita" va usato con buon senso ;-)