Pagina 1 di 1

Limite tensione trafo 50kVA 400V 60Hz

MessaggioInviato: 28 set 2016, 8:26
da ssormanni
Salve a tutti ho un trasformatore trifase da 50kVA 400V 60Hz e volevo alimentarlo a 400V 50Hz. Dato che sono fuori tensione nominale del +20% c'è il rischio che il trafo mi vada in saturazione (anche a vuoto) oppure no?
non ho purtroppo le caratteristiche di questo trasformatore (Vcc, Icc, R1, R2).

grazie

Re: Limite tensione trafo 50kVA 400V 60Hz

MessaggioInviato: 28 set 2016, 14:36
da fpalone
ssormanni ha scritto: c'è il rischio che il trafo mi vada in saturazione (anche a vuoto) oppure no?

Salve Foto Utentessormanni,
sì, è facile che il trafo vada in saturazione.

Re: Limite tensione trafo 50kVA 400V 60Hz

MessaggioInviato: 28 set 2016, 17:23
da StefanoSunda
400V è il primario o il secondario.

Re: Limite tensione trafo 50kVA 400V 60Hz

MessaggioInviato: 29 set 2016, 11:03
da ssormanni
400V è la tensione in ingresso, quella in uscita è 690V.