Se riportavi il modello, almeno si poteva vedere qual è di preciso.
Non faccio impianti di riscaldamento, perciò quello che ti scrivo è bene che sia valutato.
Immagino che le valvole motorizzate per chiudere e aprire il circolo dell' acqua calda dei caloriferi, sono a chiusura automatica forzata da una molla. Per farle aprire si da loro tensione, poi quando la tensione viene tolta la molla porta in chiusura l' elettrovalvola .
Così sono facilmente usabili con il semplice contatto di un termostato che gli manda la fase per aprirla.
manu887 ha scritto: Dovrei mettere un relé che mi viene comandato dal termostato con un contatto ausiliario nc che mi permette di chiudere il motore quando il relé é a riposo o mi sbaglio?
Si, potresti fare così, se vuoi usare questa valvola.
Con il contatto del termostato comandi un relé anche ad un solo scambio .
Nel comune dei contatti del relè colleghi la fase e nel contatto nc sempre del relè,il morsetto numero 2 e nel contatto no il morsetto numero 3 della valvola.
P.S.
Però devi controllare se arrivata a fine corsa della chiusura e apertura, il motorino viene disalimentato ( in pratica se il motorino possiede i microinterruttori finecorsa al suo interno )