Problema gruppo elettrogeno 6.6 kW

Inviato:
15 nov 2016, 11:17
da markus5
Buongiorno.
Dispongo di un gruppo elettrogeno Diesel da 6.6 kW con alternatore monofase .
I collegamenti dell'alternatore non prevedono il collegamento del neutro alla terra e per questo, il cercafase si illumina in ambedue i poli.
Siccome l'impianto elettrico di casa è stato eseguito con magnetotermici e differenziali ad un solo polo protetto, quali sono i problemi che posso incontrare in fatto di sicurezza?
Grazie.
Re: Problema gruppo elettrogeno 6.6 kW

Inviato:
16 nov 2016, 12:48
da markus5
Nessuno che mi possa aiutare?
Re: Problema gruppo elettrogeno 6.6 kW

Inviato:
17 nov 2016, 20:56
da attilio
mi pare strano tu non possa usare il GE in configurazione TN-S, sei sicuro?
Re: Problema gruppo elettrogeno 6.6 kW

Inviato:
3 dic 2016, 23:19
da gjkfriend
Buonasera, ho un problema simile con un gruppo elettrogeno da 3 kW monofase. E' normale che eroghi due fasi ?
Gli UPS di casa, non sentendo il neutro continuano a fare bip come se non fossero alimentati e anche la caldaia, non sentendo il neutro vero, mi da un errore.
E' un funzionamento normale quello del gruppo elettrogeno monofase di erogare due fasi ?
Grazie
Re: Problema gruppo elettrogeno 6.6 kW

Inviato:
4 dic 2016, 9:38
da Ros09
Sì, è normale.
Comunque i piccoli generatori monofase non hanno due fasi, ma una.
I cavi che arrivano alle prese del generatore fanno capo ad un solo avvolgimento, non ha senso parlare di neutro.
Re: Problema gruppo elettrogeno 6.6 kW

Inviato:
6 dic 2016, 16:09
da gjkfriend
Salve, quindi come posso risolvere i problemi degli UPS e della caldaia ?
Grazie
Re: Problema gruppo elettrogeno 6.6 kW

Inviato:
7 dic 2016, 0:47
da Ros09
Per prima cosa ti consiglio di verificare se la tensione e la frequenza del gruppo sono stabili.
Purtroppo alcuni dispositivi elettronici non digeriscono alimentazioni diciamo "poco pulite" facendo intervenire le protezioni interne.