Pagina 1 di 2
Prove Trasfromatore trifase

Inviato:
24 gen 2017, 12:23
da pierrotlefou
Carissimi,
dobbiamo rimettere in funzione due traformatori in resina fermi da un decennio, da 630 kVA, 20kV/400V.
Non riesco a trovare i riferimenti normativi da seguire per effettuare le prove di isolamento degli avvolgimenti, del rapporto di trasformazione e di ogni eventuale prova che consenta di evitare di sostituirli.
In particolare, mi serve verificare il buono stato di isolamento degli avvolgimenti. E nelle CEI 14-4 non mi pare di trovare riferimenti utili, tanto meno il valore delle tensioni di prova.
Attendo vostre e grazie.
Re: Prove Trasfromatore trifase

Inviato:
24 gen 2017, 15:57
da StefanoSunda
dobbiamo rimettere in funzione due trasformatori in resina fermi da un decennio, da 630 kVA, 20kV/400V.
Prima cosa da fare, “Prova dell’olio refrigerante e isolante” — E’ necessario assicurarsi dell’efficace valore dielettrico dell’olio sottoponendo i campioni a ripetute prove a una elevata tensione come stabiliscono le norme determinanti le distanze distruttive comprese in 10 mm fra gli elettrodi (immersi in apposite vaschette ripiene di olio sottoposti a tensioni varianti fra 50 kV e 60 kV fino a 80 kV).
Prova elettrica.
Prova d’isolamento.
Controlli rapporti di tensione
Tensione di cortocircuito.
Re: Prove Trasfromatore trifase

Inviato:
24 gen 2017, 16:04
da CarloCoriolano
Se ben ricordo, occorre invocare
fpalone.
Re: Prove Trasfromatore trifase

Inviato:
24 gen 2017, 16:31
da paolo a m
Potresti dare un occhio alla CEI EN 60076-11.
StefanoSunda ha scritto:Prima cosa da fare, “Prova dell’olio refrigerante e isolante
In un trasformatore in resina?
Re: Prove Trasfromatore trifase

Inviato:
24 gen 2017, 17:00
da pierrotlefou
ripeto..
il traformatore è in resina.
per quel che riguarda la norma in effetti dovrebbe essere proprio la parte 10,2 della IEC quella di interesse.
ma nonostante sia abbonato secondo la convenzione CNI-CEI per quella norma mi chiedono 300,00 euro..
qulcuno ne conosce i contenuti?
parte 10.2 e 10.3 mi occorrerebbero
grazie ancora
Re: Prove Trasfromatore trifase

Inviato:
24 gen 2017, 17:22
da pierrotlefou
aggiungo che a me, in prima battuta, interessa la prova di isolamento degli avvolgimenti e non la misura della resistenza..
Re: Prove Trasfromatore trifase

Inviato:
24 gen 2017, 17:38
da StefanoSunda
ripeto..
il traformatore è in resina.
Accipicchia! Questa mi è sfuggita...
Re: Prove Trasfromatore trifase

Inviato:
24 gen 2017, 21:30
da paolo a m
pierrotlefou ha scritto:ma nonostante sia abbonato secondo la convenzione CNI-CEI per quella norma mi chiedono 300,00 euro..
Sicuro? La convenzione consente l'accesso a tutte le norme CEI. Peraltro il prezzo della CEI EN 60076-11 è di 89,00 euro. E' pur vero che poi la norma citata contiene rimandi ad altre della serie 60076 e ad esempio la 60076-1 ha prezzo di copertina di 184,00 euro. Ma, ripeto, con la convenzione è possibile accedervi senza ulteriori costi rispetto a quanto pagato in fase di adesione.
Re: Prove Trasfromatore trifase

Inviato:
25 gen 2017, 10:58
da fpalone
la 60076-3 ammette, per macchine che siano già state in servizio, di effettuare le prove dielettriche ad un valore di prova pari all' 80% rispetto a quanto effettuato in fabbrica.
Pertanto, con riferimento al livello di isolamento 24 kV, la prova di tensione applicata andrebbe eseguita a 40 kV invece che a 50 kV.
Sei sicuro però che valga la pena fare questa prova ?
Re: Prove Trasfromatore trifase

Inviato:
25 gen 2017, 12:17
da admin
pierrotlefou ha scritto:ma nonostante sia abbonato secondo la convenzione CNI-CEI per quella norma mi chiedono 300,00 euro..
qulcuno ne conosce i contenuti?
Proviamo a chiamare
RaffaeleGreco in proposito