Pagina 1 di 2

Corrente di spunto e rifasamento motore

MessaggioInviato: 28 giu 2017, 8:51
da Giovanni123
Buongiorno a tutti. O_/
Ieri mi è stata posta una domanda a cui non sono riuscito a dare una risposta, semplicemente perché non conosco bene l'argomento. Il quesito è questo:
"Due motori trifase esattamente identici, uno rifasato e l'altro no, hanno la stessa corrente di spunto?"

Qualcuno di voi saprebbe aiutarmi a dare una risposta a chi mi ha fatto la domanda?

Re: Corrente di spunto e rifasamento motore

MessaggioInviato: 28 giu 2017, 9:47
da mario_maggi
Se con "corrente di spunto" intendi quella dalla morsettiera del motore agli avvolgimenti, la corrente è esattamente la stessa, a parità di tensione.
Se con "corrente di spunto" intendi quella dalla rete al motore, la corrente del motore rifasato è leggermente minore.

Ciao
Mario

Re: Corrente di spunto e rifasamento motore

MessaggioInviato: 28 giu 2017, 12:06
da Giovanni123
mario_maggi ha scritto:Se con "corrente di spunto" intendi quella dalla rete al motore, la corrente del motore rifasato è leggermente minore.


Grazie, intendevo proprio questo. In sostanza quella "vista" dalla rete. :ok:

Re: Corrente di spunto e rifasamento motore

MessaggioInviato: 28 giu 2017, 12:43
da PietroBaima
O maggiore perché i condensatori devono caricarsi?
Però a questo punto forse parliamo di in-rush. :-P

Re: Corrente di spunto e rifasamento motore

MessaggioInviato: 28 giu 2017, 12:54
da Giovanni123
Hai ragione, ma nel mio caso non parliamo di in-rush ma di puro avviamento del motore tramite un contattore.Con condensatori installati a monte di tutto. Questo è ancora teoria e non c'è nulla di fisicamente montato comunque ;-)

Re: Corrente di spunto e rifasamento motore

MessaggioInviato: 28 giu 2017, 13:02
da PietroBaima
Non mi piace la soluzione di avere i condensatori montati a monte, perché quando stacco il motore ho un carico capacitivo sulla linea.

Re: Corrente di spunto e rifasamento motore

MessaggioInviato: 28 giu 2017, 13:34
da Giovanni123
E' per questo che il rifasamento lo terrei sempre a carico del cliente...

Re: Corrente di spunto e rifasamento motore

MessaggioInviato: 28 giu 2017, 15:32
da mario_maggi
Giovanni123,
che confusione! Poi anche le risposte diventano fuorvianti.
Per me un motore rifasato è un motore che ha i condensatori localmente. Se i condensatori sono altrove, userei parole diverse.
Date i dati! Poi magari salta fuori che è un motore a media tensione :oops:
Ciao
Mario

Re: Corrente di spunto e rifasamento motore

MessaggioInviato: 29 giu 2017, 13:31
da FilippoKK
mario_maggi ha scritto:Giovanni123,
che confusione! Poi anche le risposte diventano fuorvianti.
Per me un motore rifasato è un motore che ha i condensatori localmente. Se i condensatori sono altrove, userei parole diverse.
Date i dati! Poi magari salta fuori che è un motore a media tensione :oops:
Ciao
Mario


In questo caso cosa cambia se il motore è in media tensione? L'argomento mi incuriosisce!

Ciao

Re: Corrente di spunto e rifasamento motore

MessaggioInviato: 30 giu 2017, 13:55
da Giovanni123
mario_maggi ha scritto:Per me un motore rifasato è un motore che ha i condensatori localmente. Se i condensatori sono altrove, userei parole diverse.


Che parole useresti scusa? ?% Il rifasamento può essere fatto sia in locale sia in modo generale (su più macchine o tutto l'impianto) o addirittura in modo misto...