info generatore trifase per pompa sommersa

MessaggioInviato: 1 set 2017, 13:57
da marco369
Buongiorno,
vorrei acquistare un generatore elettrico per far funzionare una pompa sommersa di un pozzo.
Sapreste dirmi che Potenza MASSIMA in kVA e che Potenza CONTINUA in kVA dovrebbe avere in generatore ?
I dati di targa della pompa sommersa che conosco sono i seguenti:

Potenza massima assorbita dalla pompa 3,9 Cv
Potenza nominale motore 5 Cv
Esecuzione trifase 50 Hz
Giri/min 2900
Potenza massima assorbita dalla rete 3,90 kW
Corrente massima assorbita a 380 V 7,6 A
Lunghezza 1605 mm
Peso 39 kg
Variazione di tensione ammessa ai morsetti apparecchiatura di comando +- 5% Vn

Grazie, gentilissimi !

Re: info generatore trifase per pompa sommersa

MessaggioInviato: 1 set 2017, 14:11
da Pepito
Basandoci sulla tensione e sulla corrente indicate (lasciando perdere il resto, che mi sembra un po' "fumoso"...) come massime, risulta una potenza apparente massima di:

S = 1.73*380*7.6 = 5 kVA

Io non andrei a complicarmi la vita con massimi e continuativi (anche perché a quel punto bisognerebbe vedere quanto dura il transitorio), mi manterrei conservativo e mi procurerei un generatore trifase da 5 kVA nominali, così sto tranquillo e se ci voglio collegare anche un faretto lo faccio senza troppi pensieri...

Ciao

PSQ

Re: info generatore trifase per pompa sommersa

MessaggioInviato: 1 set 2017, 14:26
da marco369
Grazie Pepito,

alcuni calcolatori su internet mi hanno mandato in confusione (..che già capisco poco), fanno distinzione tra il tipo di tensione line to line e line to neutral. Per il primo tipo mi dava 5kwa mente per il secondo tipo 8.664kwa.

cercherò un generatore da 5kva che per me è ancora abbordabile...

Grazie, buone cose. :ok:

Re: info generatore trifase per pompa sommersa

MessaggioInviato: 4 set 2017, 10:21
da Pepito
In Italia, nella maggior parte dei casi (per non dire in tutti perché non sarebbe vero, comunque normalmente...) la tensione "line to line", ovvero tra fase e fase, è 400 V (che sui motori più vecchi è indicata 380 V, ma cambia poco), mentre fase-neutro è 230 V.
Quello a cui devi prestare attenzione è come vuole essere collegato il tuo motore se hai la possibilità di cambiare configurazione tra triangolo e stella.
Ciao

PSQ