Pagina 1 di 1

TA con secondario aperto e TV con secondario in corto

MessaggioInviato: 17 feb 2018, 18:17
da StellaTriangolo
Ciao a tutti, l'abc delle misure elettriche ci dice di tenere sempre i TA in corto e i TV a vuoto, ma cosa succede, spiegato i termini elettrotecnici, se faccio il contrario, cioè se apro il secondario di un TA o se chiudo un TV in corto? E cosa significa che un TA è andato in saturazione? Mi sarebbe molto utile anche qualche link che rimandi all'argomento. Saluti.

Re: TA con secondario aperto e TV con secondario in corto

MessaggioInviato: 17 feb 2018, 18:57
da fpalone
Se il secondario del TA è aperto l'intera corrente primaria diventa una corrente di magnetizzazione.
Il nucleo si trova a lavorare con un flusso enormemente maggiore rispetto al flusso nominale, con conseguenti sovratensioni al secondario, surriscaldamento e nella maggior parte dei casi, scarica per perdita dell'isolamento.
Questo video, meglio di tante parole, dovrebbe spiegare perché non vanno lasciati aperti i secondari dei TA, visto l'effetto catastrofico di un guasto.



per i TV vale il discorso opposto: essendo collegati in derivazione, un corto circuito al secondario causa una corrente di corto molte volte superiore alla nominale (un caso a parte è rappresentato dai TV capacitivi), con rischio di sovraccarico e guasto. In questo caso è però più semplice proteggersi, ad esempio installando dei dispositivi di limitazione della corrente (interruttori o fusibili) sul secondario dei TV.

Re: TA con secondario aperto e TV con secondario in corto

MessaggioInviato: 24 feb 2018, 14:11
da StellaTriangolo
Su a un TA a 20.000 V con rapporto 40/5 apro il secondario che valori potrebbe raggiungere la tensione secondaria ad esempio? E analogamente per un TV 20000/100 in corto quale potrebbe essere il valore della corrente primaria?

Re: TA con secondario aperto e TV con secondario in corto

MessaggioInviato: 4 giu 2018, 10:04
da Giovanni123
StellaTriangolo ha scritto:Su a un TA a 20.000 V con rapporto 40/5 apro il secondario che valori potrebbe raggiungere la tensione secondaria ad esempio? E analogamente per un TV 20000/100 in corto quale potrebbe essere il valore della corrente primaria?

Per ottenere una certa corrente sul secondario, il TA regola la tensione in base alla resistenza del circuito di lettura a cui è collegato. Un secondario aperto significa avere comunque un circuito con resistenza tendente ad infinito. Il TA cercherà di vincere la resistenza aumentando la tensione per ottenere una corrente sul secondario. Se consideriamo un TA ideale, avremo al secondario aperto una tensione tendente ad infinito. Dunque di gran lunga superiore alla tensione di isolamento per cui il TA è costruito.