Pagina 1 di 1
parallelo generatori collegamento fasi sfalsate

Inviato:
3 mag 2018, 13:48
da ssormanni
salve a tutti,
devo fare un parallelo con due generatori identici, e se collego i due trafo le uscite R-R, S-S, T-T non ho ovviamente nessun problema( chiusura in fase), ma se per errore collego le fasi (sempre nello stesso senso ciclico) con questa sequenza: R-T, S-R, T-S oppure R-S, S-T, T-R faccio un corto? Apparentemente sembra di no, ma non ho la certezza (sennò la domanda che la pongo a fare!) Ovviamente la chiusura degli interruttori viene fatta sempre in fase.
Grazie per le risposte
Re: parallelo generatori collegamento fasi sfalsate

Inviato:
3 mag 2018, 16:09
da admin
ssormanni ha scritto:Apparentemente sembra di no,
Fai un disegno dei secondari dei due trasformatori; effettua i collegamenti descritti; controlla se ci sono maglie chiuse contenenti sorgenti di tensione; calcola la tensione agente in queste eventuali maglie chiuse nei vari casi
Re: parallelo generatori collegamento fasi sfalsate

Inviato:
3 mag 2018, 22:24
da ssormanni
I riferimenti che noi diamo ad una terna R-S-T, sono ovviamente fittizi nel senso che io posso 'battezzare' la fase R come meglio credo, è ovvio che poi le altre due fasi devono far si che il senso ciclico sia rispettato
Re: parallelo generatori collegamento fasi sfalsate

Inviato:
4 mag 2018, 0:01
da admin
D'accordo; e allora quale sarebbe l'errore di inserzione cui fai cenno nel post di apertura?
Re: parallelo generatori collegamento fasi sfalsate

Inviato:
4 mag 2018, 8:20
da JAndrea
Se il senso ciclico delle due terne è lo stesso, potrai comunque effettuare il parallelo delle macchine, avendo cura di chiudere gli interruttori previo controllo con il sincronoscopio.
I nomi delle fasi sono una convenzione.
Se gli alberi delle due macchine sono scollegati meccanicamente, la diversa disposizione delle fasi nei collegamenti implicherà una diversa posizione della ruota polare, in modo da compensare la diversa sequenza di collegamento e consentire comunque il parallelo.
Re: parallelo generatori collegamento fasi sfalsate

Inviato:
5 mag 2018, 19:15
da ssormanni
L'errore sta nel collegamento del generatore sulle barre, che talvolta accade, e anzichè scollegare e ricollegare, lascio com'è.
grazie per il chiarimento
Re: parallelo generatori collegamento fasi sfalsate

Inviato:
7 mag 2018, 13:48
da Coulomb