alto assorbimento coclea + inverter schneider
buongiorno,
targa motore:
V triangolo/stella 230/400
Hz 50
kW 4
RPM 1440
A triangolo/stella 13.97/8.03
Alimentazione inverter: 400 Vac
inverter Schneider ATV312HU40N4
collegamento morsettiera motore: stella (CONFERMATO DA TECNICO IN IMPIANTO CON FOTO L1-U1 L2-U2 L3-U3 in ingresso W2-U2-V2 uscita motore)
allarme di OCF (over current). provato a far visualizzare al tecnico in impianto l'assorbimento a display dell'inverter con risultato: 15.3 A!!!!
una perdita della fase mi sarebbe stata segnalata da inverter.
oltre a far ricontrollare la parametrizzazione dell'inverter non saprei che fare:
A) autotuning?
B) provare a farlo girare a vuoto per verificare se è il carico che provoca l'assorbimento?
C) fattore anomalo: alimentazione QE alta (420/430 Vac) trifase senza neutro, potrebbe esser questo un problema?
D) cosa potrei far verificare per escludere eventuali problemi elettrici?
spero possiate essermi di aiuto come esperienza.
Saluti
targa motore:
V triangolo/stella 230/400
Hz 50
kW 4
RPM 1440
A triangolo/stella 13.97/8.03
Alimentazione inverter: 400 Vac
inverter Schneider ATV312HU40N4
collegamento morsettiera motore: stella (CONFERMATO DA TECNICO IN IMPIANTO CON FOTO L1-U1 L2-U2 L3-U3 in ingresso W2-U2-V2 uscita motore)
allarme di OCF (over current). provato a far visualizzare al tecnico in impianto l'assorbimento a display dell'inverter con risultato: 15.3 A!!!!
una perdita della fase mi sarebbe stata segnalata da inverter.
oltre a far ricontrollare la parametrizzazione dell'inverter non saprei che fare:
A) autotuning?
B) provare a farlo girare a vuoto per verificare se è il carico che provoca l'assorbimento?
C) fattore anomalo: alimentazione QE alta (420/430 Vac) trifase senza neutro, potrebbe esser questo un problema?
D) cosa potrei far verificare per escludere eventuali problemi elettrici?
spero possiate essermi di aiuto come esperienza.
Saluti