taratura differenziale motore

MessaggioInviato: 23 nov 2018, 12:33
da mistervolt
Ragazzi, ho un motore 15 kW 400 volt, volevo sapere la giusta taratura del rele abb rd2 (corrente e tempo).

Re: taratura differenziale motore

MessaggioInviato: 23 nov 2018, 19:22
da gabrisav
Non ho capito bene ma per non sbagliare: 0,3A istantaneo

Re: taratura differenziale motore

MessaggioInviato: 24 nov 2018, 10:55
da Coulomb
Una taratura troppo bassa unita ad un prodotto non eccezionale possono provocare scatti intempestivi all' avviamento del motore.
Un altro problema è che se abbassi troppo il tempo della protezione di terra potresti andare ad aprire correnti di guasto alte per il quale il contattore potrebbe non essere adeguato.
Consiglio quindi di valutare la tipologia di utenza se protetta mediante contattore con fusibile o con interruttore.
Per poter alzare con logica le tarature dovresti poi considerare la protezione di terra immediatamente a monte.